Цитата(belok5 @ 24.11.2012, 13:23)

а как вы собираетесь контролировать приоритет ввода?
и второе - а есть ли контакторы с перекидными контактами( это про к3)?
есть

, а приоритет особого значения не имеет, оно имеет право работать с любого ввода от 10946, если на любом 10946 есть напряжение, то любой из к1 и к2 включится, если на обоих нету - переключается на к3. Собственно предназначено больше не для аварийного режима, а скорее для профилактических работ, чтоб если одну щитовую полностью с подстанции отрубать за 1 раз, свет там и по зданию все равно горел, хотя бы дежурный
Цитата(Гость_marsel_* @ 24.11.2012, 19:27)

В схеме есть ошибка! При исчезновении U на 1 или 2 вводе (катушки К1 запитан от фазы 2С, а К2 от 1А), питание автоматически перейдет на питание от 3 ввода. Поэтому совет, продумайте схему заново! И как уже отписал BELOK5, нет в схеме приоритета ввода, да МП с перекидными контактами я не встечал.
Да конечно, надпись наоборот

Просто у нас щитовая такая, что если отключать с тп, то надо бы подавать заявку на отключение всех вводов, ибо согласовывать с сетями долго очень. А контактор переключающий есть, во всяком случае у меня, конечно 40А он врядли вытянет, но 25 точняк, в крайнем случае можно оставить только СН, и охранки