Всем здравствуйте!!!Ребята подскажите как наиболее сделать правильно?Станция тех.обсл. ,делаются новые кабинеты,диспетчерская(будут стоять компы).Сборка не в лучшем состоянии.Кабели трёхжильные.Заземление монтироваться не будет.Как правильно запитать вводной кабель в сборке(т.есть ноль и заземляющий провод).Щит на кабинеты будет стоять отдельно.Вот фто сборки.
не думаю, что сюда стоит подключать защитный ноль
Roman D
24.11.2012, 17:08
Цитата(elvlad @ 24.11.2012, 15:03)
![*](http://www.electrik.org/forum/style_images/electrik/post_snapback.gif)
Кабели трёхжильные.
А кабели, случайно, не подключены к ТСН подстанции (между фазами 220)?
То есть защитный не подключать пока не стелают заземление?А в щитке просто поставить автоматы,или на компы поставить дифы?
Цитата(Roman D @ 24.11.2012, 19:08)
![*](http://www.electrik.org/forum/style_images/electrik/post_snapback.gif)
А кабели, случайно, не подключены к ТСН подстанции (между фазами 220)?
Не понял?Кабели трёхжильные при новом монтаже который делается в данный момент.
дифы( по части УЗО) имеют смыл только при наличии контура заземления
haramamburu
24.11.2012, 18:12
Цитата(belok5 @ 24.11.2012, 19:02)
![*](http://www.electrik.org/forum/style_images/electrik/post_snapback.gif)
дифы( по части УЗО) имеют смыл только при наличии контура заземления
тютютю.. больше такого никому не говорите..
Roman D
24.11.2012, 18:55
Цитата(elvlad @ 24.11.2012, 16:59)
![*](http://www.electrik.org/forum/style_images/electrik/post_snapback.gif)
?Кабели трёхжильные при новом монтаже который делается в данный момент.
А автоматы ещё царские?
ок, немножко гиперболизировал))
однако ПУЭ 1.7.80:
Не допускается применять УЗО, реагирующие на дифференциальный ток, в четырехпроводных трехфазных цепях (система TN-C). В случае необходимости применения УЗО для защиты отдельных электроприемников, получающих питание от системы TN-C, защитный РЕ-проводник электроприемника должен быть подключен к PEN-проводнику цепи, питающей электроприемник, до защитно-коммутационного аппарата.
а дальше, стойкое и категорическое личное убеждение, что в точке присоединения этого самого РЕ от электроприемника должно быть выполнено повторное заземление
Цитата(Roman D @ 24.11.2012, 20:55)
![*](http://www.electrik.org/forum/style_images/electrik/post_snapback.gif)
А автоматы ещё царские?
Да, с начала запуска станции года 60-70.
То есть в новом щитке поставить автоматы,а заземляющий провод оставить в воздухе,пока не будет заземления.
А,есть заземление-идёт полоса от неё заземлена сборка,то есть шина в сборке куда запитан ноль это PEN,а разделение можно сделать через изолированные шинки N и PE.
Ребята,подскажите как правильно запитать в сборке отходящий на новый щит кабель трёхжильный.