Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Причина аварии в ячейке РУ-10 кВ
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы от профессионалов


Гость_Иван_*
Ночью произошла авария на БКТП РУ-10 кВ. РУ питается от ПС 35/10 кВ. Кабель заходит в ячейку, присоединяется к шинам, затем через выключатель нагрузки на шинный мост, с которого так же через выключатель нагрузки и предохранители запитан трансформатор 10/0.4 кВ.
Доступа на ПС нет, так она в юрисдикции у местный сетей.
Внутри ячейки горела дуга, оплавилась гайка крепления кабеля фазы А, так же повреждена (оплавлена) шина после кабеля фазы С, дуга прожгла две дырки в корпусе d=2-3 см.
Все что выше выключателя нагрузки не повреждено, он сам тоже целый, кабель целый, муфта целая, изоляторы на которые закреплены шины к которым крепится кабель визуально целые.
По 0.4 у нас сработал выключатель, а так же пожарка. На ПС отключение видимо произошло не сразу, у них на блоке горит лампа срабатывание МТЗ.
Что могло произойти? Возможны такие последствия от перенапряжений?
Roman D
Испытывайте шины. Скорее всего опорный изолятор... Или животная какая залезла...
Сергей ДД
Основные причины подобных перекрытий - протечки воды, конденсат, пробой изоляторов опорных и проходных(кстати вы их не упомянули, их судя по всему нет), животные реже.
Перенапряжения? Какие? Грозовые - если гроза была то возможны(хотя счас не грозовой сезон), коммутационные на этом классе вряд ли.
При "земле" оборудование обычно не отключают сразу, ищут под рабочим напряжением. МТЗ защита с выдержкой времени, не сразу отключает.
Джоуль
Цитата(Сергей ДД @ 29.11.2012, 23:23) *
Основные причины подобных перекрытий - протечки воды, конденсат, пробой изоляторов опорных и проходных(кстати вы их не упомянули, их судя по всему нет), животные реже.
Перенапряжения? Какие? Грозовые - если гроза была то возможны(хотя счас не грозовой сезон), коммутационные на этом классе вряд ли.
При "земле" оборудование обычно не отключают сразу, ищут под рабочим напряжением. МТЗ защита с выдержкой времени, не сразу отключает.

Забыли добавить ещё пыль. На наших ПС следят за этим строго. По поводу защиты. При "земле" срабатывает предупредительный сигнал, но не отключает. МТЗ действительно с выдержкой. Вы пишите, что сработала защита по 0,4кВ, значит у вас не всё в порядке с защитой на вводе в ячейку. Вы её давно проверяли, а то так совсем сгореть можно.
Гость_Иван_*
В помещении сухо, БКТП совсем новая, внутри стоят обогреватели, в помещении тепло, так что влага врятли. Грызун не залазил, разобрали все что можно, чисто. Пыль присутствует, но сосем мало и не везде. По изолятору реальнее всего, но повторюсь, они целые визуально. Если только какое-нибудь микро-повреждение. По поводу уставок, ячейка на ПС 35/10 не наша, уставки будем занижать через сетевиков. Перенапряжения я имел ввиду коммутационные. Всем спасибо за предложения.
Сунцов Денис
Цитата(Гость_Иван_* @ 30.11.2012, 1:26) *
В помещении сухо, БКТП совсем новая, .


От чего отключился ввод 0,4 кВ? Возможно 2 причины:
1- от АВР-0,4 (про него и наличие 2-го тр-ра на КТП Вы не упомянули) , в этом случае моя версия не подходит

2- от тока КЗ где-то на 0,4. В этом случае не исключен непротянутый контакт в РУ-10 кВ. При рабочей нагрузке максимум был нагрев болтового соединения. При КЗ на стороне 0,4 (и с неплохим током, т.к. отвалился ввод 0,4) начинаются дуговые процессы с ионизацией воздуха (тем более осень, влажность) с последующим межфазным КЗ.
Осмотрите внимательно оплавленные болтовые соединения - у них оплавления должны быть только СНАРУЖИ.
Подпалины под шайбами - их не может быть при нормальном контакте.
Гость_Иван_*
Нашли причину. Кабельная муфта.
Сунцов Денис
Муфтой Вы воронку называете?
Работник
Цитата
Муфтой Вы воронку называете?

Скорее всего концевую кабельную муфту.
ПС Кстати. термоусаживающию концевую муфту Вы тоже воронкой называете?
scasi
Цитата(Roman D @ 29.11.2012, 20:22) *
Испытывайте шины. Скорее всего опорный изолятор... Или животная какая залезла...

от животины остались бы запчасти, и след термический!
Сунцов Денис
icon_sad.gif
Цитата(scasi @ 30.11.2012, 8:48) *
от животины остались бы запчасти, и след термический!

бывает запчасти icon_smile.gif (обычно от кошака) убегают на несколько метров от места "разборки" потом уже испускает дух
Roman D
У наших был прецедент: топырь (или не-топырь) подстанцию погасил. Горелого Дракулу видел лично.
Рассказывали, что кто-то в качестве отмазки как-то раз предоставил начальству предварительно опаленного на зажигалке крупного паука.
Сергей ДД
Для отмазок на открытых РУ надо держать Ворону опаленную слегка, для ЗРУ крысу. Всё в холодильник. icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif


ШУТКА !!!!!!!!!!!!!!!
Гость_as_*
Цитата(Гость_Иван_* @ 29.11.2012, 15:18) *
кабель целый, муфта целая


Цитата
Нашли причину. Кабельная муфта.

?
ez81
На водоподъёме в ру-6кв залезла лисица так и осталась лежать на нтми кз небыло обнаружили при очередных испытаниях ру.
Сергей ДД
Цитата(ez81 @ 13.12.2012, 9:52) *
На водоподъёме в ру-6кв залезла лисица так и осталась лежать на нтми кз небыло обнаружили при очередных испытаниях ру.

6-10 кВ сеть с изолированной нейтралью. При замыкании на землю защита на КЗ (МТО,МТЗ) не работает. " Земля" появилась, пока искали пропала, отгорела лисичка. Всё логично.
uvk2
Цитата(Roman D @ 1.12.2012, 14:22) *
У наших был прецедент: топырь (или не-топырь) подстанцию погасил. Горелого Дракулу видел лично.
Рассказывали, что кто-то в качестве отмазки как-то раз предоставил начальству предварительно опаленного на зажигалке крупного паука.

Однако какая же мерзость у вас там водится. Пауки, Дракулы, фу...
Гость_Вячеслав_*
Цитата(Гость_Иван_* @ 30.11.2012, 8:13) *
Нашли причину. Кабельная муфта.

А что было с муфтой и сколько она прослужила?
OVB2012
Цитата(Сергей ДД @ 3.12.2012, 18:13) *
Для отмазок на открытых РУ надо держать Ворону опаленную слегка, для ЗРУ крысу. Всё в холодильник. icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif


ШУТКА !!!!!!!!!!!!!!!

Да нет, не шутка. В своё время действительно держали обгорелые тушки на всякий случай, и действительно - в холодильникеicon_smile.gif))
uvk2
Перед приходом проверяльщиков подогревали?

Свои продукты тоже в этом же холодильнике держали?
Сергей ДД
Цитата(OVB2012 @ 18.1.2013, 10:38) *
Да нет, не шутка. В своё время действительно держали обгорелые тушки на всякий случай, и действительно - в холодильникеicon_smile.gif))

В каждой шутке, есть доля правды. При ложных(и неселективных) срабатываниях защит, проще свалить на птичку(тушку обгорелую), чем признать, что причина не найдена.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.