Почему в КРУ вместо 3 трансформаторов тока можно поставить 2? (А,С)
Работник
4.12.2012, 13:09
Не обязательно в КРУ. В сети с изолированной нейтралью (3-35кВ) достаточно двух трансформаторов тока, чтобы измерить мощность в сети. Это особенность сети с изолированой нейтралью. Потребители же все включены на линейное напряжение. Обратите внимание как включины приборы во вторичной цепи трансформаторов тока.
А если сеть без изолированной нейтрали,то нужно 3 трансформатора?
Работник
4.12.2012, 14:11
Без изолированой нейтрали - это как? При работе в сети с глухозаземленной нейтралью (0,4кВ) требуются три траснформатор тока. Как и при эфективно-заземленной (110 кВ и выше).