Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Вентиляция аккумуляторной
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Проектирование > Общие вопросы проектирования электроустановок


MAGMSV
Здравствуйте, колеги.
Помогите решить вопрос. Проект электроснабжения склада проходил экспертизу, эксперт написала замечание:
для аккумуляторной батареи предусмотреть блокировку, не допускающую проведение заряда батареи при отключеной вентиляции. ПУЭ 4.4.12.
В помещении аккумуляторной заряжаются погрузчики. Нужна схема.
Вентилятор мощностью 0,5кВт, 380В.
Спасибо.
ScorpionXXX
Дак что сложного? После питающего автомата поставить мощный контактор. И включение его завести через включение пускателя вентилятора. Схема вообще элементарная. Выложить?
RomanNV
Вам нужно в сторону реле приорететной нагрузки посмотреть, или токового реле.
Например вот это http://www.meandr.ru/rkt.html

----

Цитата(ScorpionXXX @ 12.12.2012, 17:48) *
Дак что сложного? После питающего автомата поставить мощный контактор. И включение его завести через включение пускателя вентилятора. Схема вообще элементарная. Выложить?

Такое решение в данном случае не подойдёт, т.к. отсутствует обратная связь с вентилятором.
Другими словами, если от вентилятора оторвать провода, то контактор всёравно останется включённым и зарядка продолжится при отказе вентиляции.
MAGMSV
Схема нужна, и не слишком мудреная, а то наши эксперты не любят новое
ez81
Цитата(MAGMSV @ 12.12.2012, 16:10) *
Схема нужна, и не слишком мудреная, а то наши эксперты не любят новое

Запитка в параллель блок заряда и вытяжки, а на выт задвижке концевичек нет потока воздуха сработал концевик отключил параллельную нагрузку.
Roman D
А что за батарея? Открытая или закрытая?
ez81
Цитата(Roman D @ 12.12.2012, 16:53) *
А что за батарея? Открытая или закрытая?

особой разницы нет .Вытяжка должна быть может и взрыв получиться.
Roman D
Цитата(ez81 @ 12.12.2012, 17:32) *
особой разницы нет .Вытяжка должна быть может и взрыв получиться.

Есть батареи с ОЧЕНЬ разным газовыделением, включая те, что при нормальных условия эксплуатации газов в атмосферу не выделяют.


Цитата
4.4.1. Настоящая глава Правил распространяется на стационарные установки кислотных аккумуляторных батарей.
Правила не распространяются на установки аккумуляторных батарей специального назначения.

Цитата
4.4.12. Для аккумуляторной батареи следует предусматривать блокировку, не допускающую проведения заряда батареи с напряжением более 2,3 В на элемент при отключенной вентиляции.


Выделено мной.

Меньше 2,3 В - ради Бога...
ez81
автор же указал Автопогрузчики, на них в основном кислотные или кислотно-щелочные, иное очень дорого .
Roman D
Цитата(ez81 @ 13.12.2012, 8:06) *
или кислотно-щелочные.

Просветите, что за технология?
MAGMSV
Спасибо за советы, решение нашел
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.