Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Обязательность проверки цепи фаза-нуль при гарантированном электропитании
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы от профессионалов


Гость_Евгений_*
Вопрос в следующем: по нормам ПУЭ (п. 1.8.39.4) необходимо при приемосдаточном испытании электроустановки проверить цепь фаза-нуль в электроустановке на 220В системы TN. Но заказчик утверждает, что поскольку система электропитания гарантированна, то эта проверка не нужна. Понятие "гарантированного электропитания" весьма расплывчато и для приемосдаточных испытаний роли играть не должно, я прав?
Коот
п. 1.8.39.4 не делает исключений для каких либо систем электроснабжения (электропитания). Обратитесь к заказчику с пояснением, что инспектор рос технадзора не примет эу на основании отсутствия данного протокола приемо-сдаточных испытаний.
Работник
Совершенно верно, данный замер относиться к параметрам электробезопасности, а не к надежности электроснабжения. Хотя это тоже можно подвести, как вторичное назначение.
Sist
замер относиться к параметрам электробезопасности
а так же взрыво и пожаробезопасности
проводится проверка отключения автомата при кз.