Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Не горит ДНаТ, что может быть?
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы от профессионалов


Гость_Митяй_*
Доброго времени суток Вам! Подскажите пожалуйста: до недавнего времени вся цепь работала ДНаТ 250, ИЗУ (3х контактное 250-400ДНаТ), Дроссель 250 ДНаТ, напряжение сети ~220в , но вдруг лампа перестала гореть(лампа 3 недели как купил(на колбе у основания с цоколем и на конце колбы образовалось небольшое, сильное затемнение, но стержень внутри чистый, лампа работала). При включении в розетку ничего не происходит, но, если переодически "бить" контактами вилки по контактам розетки - в лампе зажигается дуга и она начинает гореть, отключаю и через время включаю вновь - не горит, снова "бью" контактами - горит. Попробывал заменить ИЗУ (поставил правда двух контактное (другого нет пока), согласно схеме) - не работает, даже если "бить" icon_smile.gif контактами. На что грешить???
-Mike-
Потемнение у электродов лампы - признак распыления металла из электродов. Поисходит это постепенно и одновременно рабочее напряжение на лампе увеличивается, пока не выходит за границы режима и лампа перестаёт работать. "Искрение" вилкой позволяют за счёт переходных процессов и случайного перенапряжения зажечь лампу, но, действительно, это не надолго - при случае она опять гаснет.
Надо менять лампу на новую.
P.S. Часто такая сгоревшая лампа "утягивает за собой" и ИЗУ, т.к. ИЗУ приходится постоянно вырабатывать высоковольтные импульсы, а при неправильно сделанной изоляции происходит её деградация и пробой.
Гость_Митяй_*
[quote name='-Mike-' date='13.12.2012, 18:27' post='260679']
Потемнение у электродов лампы - признак распыления металла из электродов. Поисходит это постепенно и одновременно рабочее напряжение на лампе увеличивается, пока не выходит за границы режима и лампа перестаёт работать. "Искрение" вилкой позволяют за счёт переходных процессов и случайного перенапряжения зажечь лампу, но, действительно, это не надолго - при случае она опять гаснет.
Надо менять лампу на новую.
P.S. Часто такая сгоревшая лампа "утягивает за собой" и ИЗУ, т.к. ИЗУ приходится постоянно вырабатывать высоковольтные импульсы, а при неправильно сделанной изоляции происходит её деградация и пробой.
[/quot

Потемнение не у электродов, а на самой колбе, сама трубка внутри чистая. Или не имеет значения?
push
Попробуйте ДРЛ вкрутить, если заработает то 100% ИЗУ. Меняли так лампы в прожекторах. Где ДНаТ не работала вкручивали ДРЛ
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.