В какой трубе можно проложить кабель к электрокаменки, находящейся в здании АБК. в металлических трубах нельзя. Подскажите в какой трубе в ПВХ? Нужен тип и ГОСТ или ТУ на нее.
кто сталкивался с такой ситуацией подскажите пожалуйста.
а почему в Ме трубах нельзя?
Есть снип не помню названия, вечером гляну. Там сказано запрещено
Работник
14.12.2012, 9:43
Компромис - металлорукав в ПВХ оболочке (герметичной) РЗ-Ц-П. Хотя температура применения у него до 60 гр.
я в бане меньше 80 не парюсь, а тут сауна
haramamburu
14.12.2012, 16:54
Цитата(с2н5он @ 13.12.2012, 22:56)

а почему в Ме трубах нельзя?
Цитата
7.1.40. В саунах, ванных комнатах, санузлах, душевых, как правило, должна применяться
скрытая электропроводка. Допускается открытая прокладка кабелей.
В саунах, ванных комнатах, санузлах, душевых не допускается прокладка проводов с
металлическими оболочками, в металлических трубах и металлических рукавах.
Вот ссылки ГОСТ Р 50571.12-96 п.703.52, ГОСТ Р 50571.15-97 п.521, СП 31-110-2003 п.14.15.
Так кто посоветуе в чем проложить кабель от шкафа управления до эл. каменки. Шкаф управления стоял в раздевалке, эксперт просила убрать из раздевалки, сейчас шкаф стоит в коридоре, т.к. больше его поставить некуда.
т.е. Вам нужна скрытая проводка?
Цитата(MAGMSV @ 14.12.2012, 17:21)

Вот ссылки ГОСТ Р 50571.12-96 п.703.52, ГОСТ Р 50571.15-97 п.521, СП 31-110-2003 п.14.15.
Так кто посоветуе в чем проложить кабель от шкафа управления до эл. каменки. Шкаф управления стоял в раздевалке, эксперт просила убрать из раздевалки, сейчас шкаф стоит в коридоре, т.к. больше его поставить некуда.
Для каменок делаю ввод в пластиковой (дкс) трубе из смежного помещения (а у наружных она и не ставится) через стену у пола (непосредственно у каменки) и ставлю коробку. Прокладывайте так, как и прочее в раздевалке проводите. А на каком основании эксперт просит убрать из раздевалки шкаф управления ? Она бы еще на столб предписала вынести.. с другой стороны деревни.
Эксперт раздевалку относит к классу П-IIа, пожароопасное помещение
Гость сочувствующий
16.12.2012, 5:07
7.1.40. В саунах, ванных комнатах, санузлах, душевых, как правило, должна применяться скрытая электропроводка. Допускается открытая прокладка кабелей.
В саунах, ванных комнатах, санузлах, душевых не допускается прокладка проводов с металлическими оболочками, в металлических трубах и металлических рукавах.
В саунах для зон 3 и 4 по ГОСТ Р 50571.12-96 "Электроустановки зданий. Часть 7. Требования к специальным электроустановкам. Раздел 703. Помещения, содержащие нагреватели для саун" должна использоваться электропроводка с допустимой температурой изоляции 170oc.
Раз допускается открытая проводка кабелей, может стоит остановиться на кабеле РКГМ? Рабочий диапазон температур у него от -60 до +180 градусов Цельсия и 100% влажность?
Кабель по проекту взят РКГМ. Я говорю растояние от шкафа управления до эл.каменки метров 10, шкаф управления стоит в коридоре, далее идет раздевалка, а потом помещение сауны. Вот это растояние нужно проложить в трубе ПВХ(способна она выдерживать высокую температуру?) или в подобной пластиковой трубе. В трубе потому что проводка должна быть сменяемой на всякий случай.
Гость сочувствующий
16.12.2012, 19:51
Цитата(MAGMSV @ 16.12.2012, 15:19)

Кабель по проекту взят РКГМ. В трубе потому что проводка должна быть сменяемой на всякий случай.
Так открытая проводка на изоляторах (роликах) тоже сменяемая.
Цитата(MAGMSV @ 16.12.2012, 16:19)

потом помещение сауны. Вот это растояние нужно проложить в трубе ПВХ(способна она выдерживать высокую температуру?) или в подобной пластиковой трубе.
Ну ведь вы же читали ГОСТ 12. 0,5м от пола требований по теплу нет. Нет там высокой температуры. Заводите и прокладывайте у пола.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.