Хотим проложить кабель от датчиков до панелей управления на пром предприятии с взрывоопасной зоной.
Наткнулись на пункт. ПУЭ:
3.4.4. По условию механической прочности:
1) жилы контрольных кабелей для присоединения под винт к зажимам панелей и аппаратов должны иметь сечения не менее 1,5 мм (а при применении специальных зажимов - не менее 1,0 мм ) для меди и 2,5 мм для алюминия; для токовых цепей - 2,5 мм для меди и 4 мм для алюминия; для неответственных вторичных цепей, для цепей контроля и сигнализации допускается присоединение под винт кабелей с медными жилами сечением 1 мм ;
2) в цепях с рабочим напряжением 100 В и выше сечение медных жил кабелей, присоединяемых пайкой, должно быть не менее 0,5 мм ;
3) в цепях с рабочим напряжением 60 В и ниже диаметр медных жил кабелей, присоединяемых пайкой, должен быть не менее 0,5 мм. В устройствах связи, телемеханики и им подобных линейные цепи следует присоединять к зажимам под винт.
У нас напряжение на датчики 24В, какое минимальное сечение кабеля мы можем использовать?
ориентируясь на пред. проект люди использовали 0,75мм, исходя из п. 3.4.4 1) - 1,5мм.
Соединения кабеля у нас будет под винт...