service
В чем отличие между автоматическим выключателем и выключателем-разъеденителем нагрузки? что лучше использовать в качестве вводного автомата шкафа управления при нагрузке 300-400 А?
Shturman1
Цитата
выключателем-разъеденителем нагрузки

Предназначен для отключения напряжения (в основном ручного) без нагрузки.
Цитата
автоматическим выключателем

Предназначен для автоматического отключения нагрузки при КЗ или перегрузках.
Topmo3
Цитата(Andrey59 @ 17.12.2012, 15:05) *
... разъеденитель при отключении под нагрузкой сгорает, обычно вместе со шкафом
... это получается ... шкаф одно_разового пользования? icon_eek.gif
100778
Основное (главное) отличие выключателя нагрузки от автоматического выключателя - это то, что автоматический выключатель может отключать токи короткого замыкания. Выключатель нагрузки отключает только номинальный ток. Высоковольтными разъединителями нужно оперировать без нагрузки, можно отключать токи холостого хода трансформатора либо линии до 15 А, они в основном предназначены для создания видимого разрыва в цепи, в целях электробезопасности. А что бы ячейка не сгорала сначала отключатся нагрузка, выключателем либо выключателем нагрузки, а потом уже выключается разъединитель. Но это в сетях выше 1000 кВ, а вопрос, как я понял про сети до 1 кВ. Можно использовать и то и другое, но выключатель-разъединитель дешевле, а автоматический выключатель дороже, с автоматом схема будет сложнее, а с ВР-ом проще, главное что бы соблюдалась селективность.
Алексей.
Цитата(100778 @ 17.12.2012, 20:32) *
Основное (главное) отличие выключателя нагрузки от автоматического выключателя - это то, что автоматический выключатель может отключать токи короткого замыкания. Выключатель нагрузки отключает только номинальный ток.


Зачем же людям голову морочить?Теперь автор темы будет думать,что у выключателя нагрузки внутри стоит тепловой расцепитель.Выключатель нагрузки в отличии от автомата не имеет внутри ни каких расцепителей.Выключатель нагрузки отличается от разъединителя тем,что может отключить линию которая находится под нагрузкой(ну народ совсем с ума сошел,порой бесит незнание таких элементарных вещей,все таки находимся в разделе "вопросы профессионалов").
savelij®
Цитата(Алексей. @ 18.12.2012, 9:57) *
ну народ совсем с ума сошел,порой бесит незнание таких элементарных вещей,все таки находимся в разделе "вопросы профессионалов"

Это точно, ошибочка вышла... icon_wink.gif
Тема перенесена в соответствующий раздел.
100778
Цитата(100778 @ 17.12.2012, 20:32)
Основное (главное) отличие выключателя нагрузки от автоматического выключателя - это то, что автоматический выключатель может отключать токи короткого замыкания. Выключатель нагрузки отключает только номинальный ток.


Зачем же людям голову морочить?Теперь автор темы будет думать,что у выключателя нагрузки внутри стоит тепловой расцепитель.Выключатель нагрузки в отличии от автомата не имеет внутри ни каких расцепителей.Выключатель нагрузки отличается от разъединителя тем,что может отключить линию которая находится под нагрузкой(ну народ совсем с ума сошел,порой бесит незнание таких элементарных вещей,все таки находимся в разделе "вопросы профессионалов").

Алиев И.И. "Электрические аппараты" Справочник. 2004 год.
Выключатели нагрузки - это электрические аппараты предназначенные в основном для включения и отключения нагрузочных токов цепей вплоть до номинальных (до 1000 А, 10 кВ). Эти аппараты не способны отключать токи КЗ, которые отключаются либо предохранителями, либо другими выключателями, включенными последовательно с выключателями нагрузки.

Что я написал не так, не пойму? Вы и сами пишете, что он может отключить линию которая находится под нагрузкой ?! Я уж не стал конечно описывать все устройство выключателя нагрузки. Извините. Тогда давайте дополню и скажу больше, что отключать и включать нагрузку в цепи ВН-ом можно только вручную.
belok5
очевидно, коллега имел ввиду то, что автоматический выключатель имеет 2 разных расцепителя - один электромагнитный, от ТКЗ, а второй - тепловой, реагирующий на длительную перегрузку.
Сергей Г
Люди, может человек имеет виду ставить, грубо говоря, рубильник или автомат. Раньше по ПУЕ на ячейках РУ-0,4 кВ и ВРУ потребителя заставляли обязательно ставить видимый разрыв, по ТБ. Кто новое ПУЕ недавно читал?
savelij®
Цитата(Сергей Г @ 25.2.2013, 14:40) *
Кто новое ПУЕ недавно читал?

А при чём тут это?
(Кстати, ...ПУЭ)
KVA
Цитата(100778 @ 18.12.2012, 21:19) *
Цитата(100778 @ 17.12.2012, 20:32)

Выключатели нагрузки - это электрические аппараты предназначенные в основном для включения и отключения нагрузочных токов цепей вплоть до номинальных (до 1000 А, 10 кВ). Эти аппараты не способны отключать токи КЗ, которые отключаются либо предохранителями, либо другими выключателями, включенными последовательно с выключателями нагрузки.

Насколько мне известно в Ленэнерго выключатели нагрузки отключают токи к.з. У них на приводах установлены эл. магнитные катушки связанные с защитой. Но включать ВН уже нужно будет только вручную.
100778
Цитата(KVA @ 25.2.2013, 18:01) *
Насколько мне известно в Ленэнерго выключатели нагрузки отключают токи к.з. У них на приводах установлены эл. магнитные катушки связанные с защитой. Но включать ВН уже нужно будет только вручную.


Да да, согласен, сам недавно узнал, что есть такие ВНы.
Гость_Александр_*
У меня вопрос! Можно ли рассматривать этот выключатель как обычный автоматический выключатель и использовать в бытовых условиях??
shpinel
Автоматы в литом корпусе в бытовых условиях не применяются. Достаточно обычных модульных.
А на какой ток Вам нужен автомат? И почему Вы рассматриваете данный вариант?
Работник
Можно в быту, если у Вас действительно токи в сети соотвествуют автомату. Т.е от 50 А. Напишите подробнее, возможно такой автомат будет "вреден" Вам при определенных обстоятельствах.
haramamburu
Рубильник, Выключатель нагрузки, Автоматический Выключатель - это все разные вещи...
1й - вырубать только без нагрузки, 2й - можно и с нагрузкой, 3й - и так и так... + сработает по перегрузу и КЗ... первые два - от КЗ и перегруза не сработают.
Работник
haramamburu, вопрос уже другой. Сообщение 14, там про корпусной автомат в быту.