Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: потери в сетях субабонентов
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Экспертное мнение


Хронос
Помогите разобраться.Есть здание с трёхфазным учётом с трансформаторами тока 100/5.Класс точности счётчика 1-эл двухтарифный.Запитаны субабоненты с него со своими учётами в своих помещениях,пять штук.Кабели не длинные.примерно от 5 до25 метров.Класс точности у трёхфазников(прямого включения) субабонентов 1,у одного 2.Идёт разница в показаниях.2+2 никак не 4.Разница с общим учётом от 400 до 180.Облазил все здания неучтёнки не нашёл.В чём подвох?Ну понимаю 50 нууу 80 кВТ а тут...Где потери такие идти могут.Укладыватся ли он в норматив.И самое главное ведь логики нет никакой.За год просмотрел показания ни к чему привязать не могу.Потребление общее от 12000 до 18000 кВт??
Sokoloff79
Цитата(Хронос @ 18.12.2012, 16:08) *
Разница с общим учётом от 400 до 180.

кВт или кВт*ч за определенный промежуток?
Цитата(Хронос @ 18.12.2012, 16:08) *
Потребление общее от 12000 до 18000 кВт??

12000-18000 кВт за час или всеже 12000-18000 кВт*ч за год ? Можно по-точнее выражаться, я понимаю что вы понимаете, но я-то нет!
Типы счетчиков скажите.
ЗЫ:На всякий случай - на 20 умножаете показания ввода?
с2н5он
учет весь поверен?
что больше общий или субчики?
до учета у субчиков есть что (автоматы и т.д.) - опломбированы?
показания сами снимаете для сравнения?
Сунцов Денис
Среднее потребление (12000+18000)/2 =15000 кВт*ч
Средний небаланс (180+400)/2=290 кВт*ч
Небаланс 290/15000*100% = 1,9%

1,9 % - это тех потери+инструментальная погрешность. Для сети 0,4 кВ с хорошей нагрузкой - ОТЛИЧНЫЙ результат.

не морочьте людям головы.
Teac
На 5-х потребителей 18 000 кВт*ч это примерно по 5 кВт нагрузки с каждого в час. Тут техническими потерями не пахнет, они врятли больше 25 кВт*ч за месяц будут. Ищите неодимовые магниты у абонентов icon_smile.gif
Сунцов Денис
Хронос , дайте данные по сечению кабелей и их длине, хотя бы примерно, и кто сколько "ест" - тогда можно рассчитать техпотери и допустимый небаланс по утвержденным методикам.
Хотя по своему опыту уверен на 100% - норматив небаланса будет 2- 2,5 %
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     