Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Как поступить? Где взять заземление?
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы "чайника"


kolla
Добрый день! Всех с наступающим!
Вопрос вот в чем. Необходимо сделать проект по электроснабжению офисов. Имеется административное здание, 3-х или 4-х этажное, построенное примерно лет 30 назад. На втором этаже решили сделать 8 небольших офисов и сдать их в аренду. До этого там были кабинеты, запитаные от этажного распределительного щита. Естественно щит будет демонтироваться и вместо него будет установлен новый.
Так вот, щит был запитан от ВРУ здания АПВ 4(1х50). Причем питающая линии "транзитная", по ней запитаны ещё два распред. щита последовательно.
Будем запитывать каждый офис по трехпроводной схеме (1ф+N+PE). Только вот как правильно сделать разделение PEN? Где взять землю? Делать заземление в ВРУ? или в распред. щите?
Спасибо!
mersik2011
ПУЭ 7 гл. 1.7 п. 1.7.80. Не допускается применять УЗО, реагирующие на дифференциальный ток, в четырехпроводных трехфазных цепях (система TN-C). В случае необходимости применения УЗО для защиты отдельных электроприемников, получающих питание от системы TN-C, защитный РЕ-проводник электроприемника должен быть подключен к PEN-проводнику цепи, питающей электроприемник, до защитно-коммутационного аппарата.

Sinus
Делайте систему TN-C-S , разделение PEN проводника сделать в этажных (новых щитах).
зы для подстраховки проверьте ЗУ ВРУ здания/стояка.
Олега
Цитата(mersik2011 @ 28.12.2012, 12:16) *
ПУЭ 7 гл. 1.7 п. 1.7.80. Не допускается применять ..

Ну когда же эту хрень перепишут..
Для чего вы это процитировали? кто предлагал применять?
mersik2011
Цитата(Олега @ 28.12.2012, 13:31) *
Ну когда же эту хрень перепишут..
Для чего вы это процитировали? кто предлагал применять?


А в чем собственно проблема?
Гость сочувствующий
Цитата(mersik2011 @ 28.12.2012, 13:42) *
А в чем собственно проблема?

Так прочтите внимательно вопрос топик-стартера, там вроде всё изложено.
с2н5он
Цитата(kolla @ 28.12.2012, 12:15) *
(1ф+N+PE).


Цитата(mersik2011 @ 28.12.2012, 13:16) *
в четырехпроводных трехфазных цепях (система TN-C).

и где 4-х проводка?
Гость сочувствующий
Цитата(kolla @ 28.12.2012, 11:15) *
Добрый день! Всех с наступающим!
Вопрос вот в чем. Необходимо сделать проект по электроснабжению офисов. Имеется административное здание, 3-х или 4-х этажное, построенное примерно лет 30 назад. На втором этаже решили сделать 8 небольших офисов и сдать их в аренду. До этого там были кабинеты, запитаные от этажного распределительного щита. Естественно щит будет демонтироваться и вместо него будет установлен новый.
Так вот, щит был запитан от ВРУ здания АПВ 4(1х50). Причем питающая линии "транзитная", по ней запитаны ещё два распред. щита последовательно.
Будем запитывать каждый офис по трехпроводной схеме (1ф+N+PE). Только вот как правильно сделать разделение PEN? Где взять землю? Делать заземление в ВРУ? или в распред. щите?
Спасибо!

Изложу своё видение решения сей проблемы: как уже советовал уважаемый Sinus "Делайте систему TN-C-S , разделение PEN проводника сделать в этажных (новых щитах), только я разделение PEN-проводника сделал в ВРУ здания (там, по идее, должна быть ГЗШ), и запитал бы новый щиток пятижилкой от ВРУ.
с2н5он
если это физически возможно, то лучший вариант, имхо
kolla
Спасибо все откликнувшимся! Из прочитанного понял, что скорее всего разделение буду делать в этажном щите. Только вот поясните: разделение сделаю и шину РЕ не буду заземлять?
Физически то может и возможно сделать разделение в ВРУ (ещё не был на объекте), но заказчик врятли будет согласен оплатить такой объем работы.
mersik2011
Все ты понял правильно! А предложение о реконструкции ВРУ и стояка можешь внести в документацию и озвучить заказчику!
kolla
Хорошо! Спасибо!
uvk2
Цитата
заказчик врятли будет согласен оплатить такой объем работы
Заказчику наплевать на свою безопасность?
kolla
Не знаю, наверно! Я конечно же ему все расскажу, как будет лучше и как можно.
Алексей Михалыч
Цитата(uvk2 @ 29.12.2012, 5:42) *
Заказчику наплевать на свою безопасность?

А что вас удивляет в скупости заказчиков.По мне так она сплошь и рядом.
Nail
Разделение в идеале лучше делать на ВРУ. Не нравится мне разделение в щитке, т.к. остается возможность выноса высокого потенциала при отгорании нуля на вводе.
Гость сочувствующий
Цитата(Transformator @ 30.12.2012, 18:23) *
Разделение в идеале лучше делать на ВРУ. Не нравится мне разделение в щитке, т.к. остается возможность выноса высокого потенциала при отгорании нуля на вводе.

Было уже в: "Сообщение #8".
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.