Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Независимый расцепитель для АВ
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Защитная и коммутационная аппаратура


geravoin
Товарищи, а есть здесь представители ABB, Shnider or Siemens? Или кто сталкивался, меня интересует стоимость автоматических выключателей номинало от 16 до 160А с независимым расцепителем и без него, для сравнения. спасибо заранее если кто ответит
с2н5он
полагаете это сайт мanager.org ?
belok5
цена разная, и зависит от типоисполнения автомата. например, на те же 16 А( у АВВ как пример) есть серия s203(233) - там один корпус, и расцепитель пристраивается, а есть Т1, там расцепитель встраивается.
ньюансов много, звоните лучше в компании по сбыту с конкретными вопросами
geravoin
Да, спасибо! Уже связываюсь.
Bor2905
Спрошу здесь, чтобы не плодить темы.
Авт. по типа ВА57-ф35 с независимым расцепителем (шлейф проводов из него выходит) только одного вида бывает (по части функционала независимого расцепителя и прочих сигнал. цепей)?
То есть что нужно мне: отключать дистанционно с кнопки автомат. Больше ничего. И какая кнопка нужна, просто с НО контактом?
Bor2905
Я смотрю форум здесь активный, меры нет...
В очередной раз сам спросил, сам написал ответ.
Как выяснилось независимый расцепитель в данных автоматах работает по такому принципу: на катушку надо подать 220 В (наверняка бывают катушки с другим напряжением), вылетает шток и действует на механизм отключения. То есть для срабатывания просто от кнопки недостаточно замкнуть 2 проводка (я был раньше уверен что внутри там всё скоммутировано). Нужно на один контакт катушки подать ноль, а фазку подавать через кнопку.
moshkarow
гениально


Олега
Не, ну молодец, чего там. Мало что сам накопал материал, так ещё и поделился. Теперь буду знать и расскажу, если спросят..
Bor2905
moshkarow, спасибо за схему. Только не особо удачная она. Шлейф одной линией прорисован. И не совсем понял зачем питание катушки расцепителя "прогонять" через НО контакт самого автомата?
moshkarow
когда АВ вклечен - контакт замкнут .
для ограничения продолжительности импульса .
катушка расцепителя не предназначена для длительного обтекания током .

Независимый расцепитель является устройством кратковременного действия,
для исключения его повреждения может использоваться в комбинации с
блоком вспомогательных контактов, который снимает напряжение с катушки
независимого расцепителя после срабатывания выключателя.
Предназначен для дистанционного отключения автоматического выключателя.
Roman D
А ничего, что НР ВА57-ф35 срабатывает при подаче на катушку 24 В постоянного напряжения? icon_wink.gif
moshkarow
Дополнительные устройства
выключателей ВА57-31, 35, 39;
ВА57Ф31
Независимый расцепитель (HP) обеспечивает отключение
включенного выключателя при подаче на выводы катушки
расцепителя напряжения постоянного или переменного тока. Шкала
номинальных напряжений:
• 127 В переменного тока 50 и 60 Гц (кроме ВА57Ф31);
• 230 В переменного тока 50 и 60 Гц;
• 400 В переменного тока 50 и 60 Гц (кроме ВА57Ф31);
• 24 В постоянного тока (только ВА57-35, ВА57-39)
• 110 В постоянного тока (кроме ВА57Ф31);
• 220 В постоянного тока (кроме ВА57Ф31).
Независимый расцепитель вызывает расцепление в любых рабочих
условиях, когда питающее напряжение остается в пределах от 70%
до 110% номинального напряжения. Номинальный режим работы
независимого расцепителя — кратковременный.
Независимый расцепитель является устройством кратковременного
действия и для исключения повреждения в его цепь включен
собственный вспомогательный контакт, который снимает напряжение
с катушки HP после срабатывания автоматического выключателя.
Собственное время отключения выключателя при номинальном токе
с момента подачи номинального напряжения на выводы катушки
независимого расцепителя не более 0,04 с.
Мощность, потребляемая независимым расцепителем, не превышает
400 В А на переменном токе и 300 Вт на постоянном токе.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ
СЕРИИ ВА57, ВА57-31, 35, 39
Независимый расцепитель (HP) обеспечивает отключение включенного выключателя при подаче на
выводы катушки расцепителя напряжения постоянного или переменного тока. Шкала номинальных
напряжений:
• 127; 230; 400 В переменного тока частоты 50 и 60 Гц
• 24; 110; 220 В постоянного тока (кроме ВА57-31) Независимый расцепитель вызывает расцепление
в любых рабочих условиях, когда питающее напряжение остается в пределах от 70% до
110% номинального напряжения. Номинальный режим работы независимого расцепителя —
кратковременный

Структура условного обозначения выключателя
ВА57 Х1Х2Х3 -Х4Х5Х6Х7Х8Х9–Х10…А-Х11…-Х12…-Х13…-Х14…-Х15-УХЛ3-Х16…-КЭАЗ
Х13… – Параметры независимого расцепителя (НР), расцепителя минимального напря-
жения (РМН), расцепителя нулевого напряжения (РНН) (при их наличии): номинальное
напряжение и род тока.

«Выключатель автоматический ВА57-35-341830-160А-2000-690АС-НР230АС/220DC-ПЭ400АС-
УХЛ3-КЭАЗ»
Bor2905
Цитата(Roman D @ 5.5.2020, 20:02) *
А ничего, что НР ВА57-ф35 срабатывает при подаче на катушку 24 В постоянного напряжения? icon_wink.gif

Катушки бывают разные. На 220 В переменки точно есть.
Roman D
Цитата(Bor2905 @ 5.5.2020, 21:20) *
Катушки бывают разные. На 220 В переменки точно есть.

Важно не промахнуться с напряжением.
вы говорите "надо подать 220", я говорю"проверьте рабочее напряжение катушки".
Bor2905
Цитата(Roman D @ 5.5.2020, 23:05) *
Важно не промахнуться с напряжением.
вы говорите "надо подать 220", я говорю"проверьте рабочее напряжение катушки".

Я закажу авт. с нужными катушками
Костян челябинский
Цитата(Bor2905 @ 5.5.2020, 12:25) *
В очередной раз сам спросил, сам написал ответ.

А если бы не прогуливал Электрооборудование то и вопросов бы не задавал, на которые у меня выпускники ПТУ ответы знают
Bor2905
Костя челябинский, я смотрю вы к каждой бочке затычка. Я с независимым расцепителем АВ связывался пару раз и то очень давно, и то, демонтируя эту систему на КТП с концевиком и подобными автоматами.
Костян челябинский
А я ни разу не связывался. Но знаю что это такое. Как думаешь, почему?
Bor2905
Цитата(Костян челябинский @ 7.5.2020, 5:09) *
А я ни разу не связывался. Но знаю что это такое. Как думаешь, почему?

Я тоже знаю что такое независимый расцепитель АВ. Только нюансов коммутации не помню.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.