evgen_83
17.1.2013, 12:15
Здравствуйте! Подписался собрать ВРУ для коттеджа. К ВРУ приходит и уходит на резервное питание кабель ВБбШв 5*95. Рр=159 кВт,Iр=269А. ВРУ состоит из выключателя нагрузки, трансформаторов и счетчика. Допускается ли сборка щита кабелем меньшим по сечению,чем приходящий и уходящий? Если да,то какое сечение порекомендуете в данном случае. Спасибо
Костян челябинский
17.1.2013, 13:31
Думаю, что нужно делать на шинах, а не на кабеле. Просто будет проще, чем сделать 6 кусочков такого кабеля, оконцевать их и попытаться согнуть по месту. ИМХО
Костян челябинский, спасибо за совет. а,то я тут голову ломаю. Не сталкивался раньше с ВРУ
Из России
19.1.2013, 14:12
'evgen_83'
а,то я тут голову ломаю. Не сталкивался раньше с ВРУ
![icon_redface.gif](http://www.electrik.org/forum/style_emoticons/default/icon_redface.gif)
Чуток раньше надо было голову ломать
Ничего. Интернет есть, сделаете... В России ведь живем...
evgen_83
24.1.2013, 23:18
Подскажите,пож-та, источник где можно найти подробное описание сборки. Щит в принципе не особо сложный: рубильник с предохранителями,трансформаторы и счетчик. Заранее благодарен.
Костян челябинский
25.1.2013, 9:25
яндекс фотки и готовые щиты в торговых фирмах типа ЭТМ, РС, другие
evgen_83
26.1.2013, 10:20
Цитата(Костян челябинский @ 25.1.2013, 10:25)
![*](http://www.electrik.org/forum/style_images/electrik/post_snapback.gif)
яндекс фотки и готовые щиты в торговых фирмах типа ЭТМ, РС, другие
Спасибо.
На шинах собрать щит не получиться,привезли трансформаторы под кабель. ABB TRF M/400. Пару вопросов по подключению этих самых трнсформаторов:
1.Кабель брать максимально возможного сечения.
2. На трансформаторе имеется два выхода(маленькии клемник)-к нему подключать счетчик.
по фото смотрел, с трансформаторами под шины: там на счетчик идет непосредственно с шины,после трансформатора.
Спасибо.
Цитата
Спасибо.
На шинах собрать щит не получиться,привезли трансформаторы под кабель. ABB TRF M/400.
Заменить трансформаторы тока - владельца коттеджа это точно не разорит.
Цитата
2. На трансформаторе имеется два выхода(маленькии клемник)-к нему подключать счетчик.
по фото смотрел, с трансформаторами под шины: там на счетчик идет непосредственно с шины,после трансформатора.
Трансформаторы тока подключаются медными проводниками 4 кв.мм. через специальный клеммник, который позволяет заземлить вторичные обмотки трансформаторов тока, а также замкнуть их накоротко при снятии (отключнеии) счётчика. Клеммник должен быть оснащён крышкой, приспособленной для опломбирования.
а с чего вдруг 4 квадрата??
разводка внутри - 70 мм2
alexpetrov57
26.1.2013, 13:17
TRF M/400 класс 0,5 например в Питере на учет не принимают класс должен быть 0,5S .
Кроме этого там маленькие клеммы вторичной обмотки а разводку положено делать медью в 2.5 квадрата.
Вот схема подключения счетчика.
А вообще даже интересно увидеть схему по которой вы собираетесь собирать щит и на каком оборудовании.
evgen_83
28.1.2013, 10:39
Заменили трансформаторы на CT3/400/5А,что радует. Подключать счетчик надо через КИП. Схема:выключатель нагрузки на 400А,трансформаторы и счетчик. Обрудование АВВ,счетчик Меркурий.
Как определить направление ввода шины через трансформатор: P1-K -вход,P2-L- выход,S1k-первичная обмотка,S2l-вторичная?
это переменка, ей все равно. главное, чтобы:
1 единообразно
2 заземляемый конец шел на нулевую клемму счетчика.
3 делайте так, как на картинке выше, эта схема сбытовую проходит на ура.
Значит,в зависимости от направления сети зависит расположения фазных и заземляемых концов? если ток идет P2L-P1K,то S1K-фазный клемник(левый),S2L-заземляемый(правый).
первичная обмотка - это ваша шина. вторичная обмотка - это выводы S1 и S2, вот к ним и подключаете счетчик. соответственно, все трансы должны висеть одинаково относительно направления тока, и выводы вторички тоже все одинаково соединяйте, например, все S1 - фазные, S2 - общий и заземление.
от себя советую поставить ИКК, недорого, зато проблем со сбытовой при работающей установке не будет
ИКК-клемная коробка,если да,то я через нее и собирался подключать счетчик. С S1 и S2 понятно. Прилагаю схему подключения счетчика. Несколько вопросов. Схема немного отличается от представленной выше.
1. Куда уходит нулевой провод с 8 клеммы?
2. Правую часть схемы(интерфейс) расключать? Если да,то как?
evgen_83
31.1.2013, 12:06
Подскажите,пожалуйста, клеммы 7-8 как следует из схемы подключения счетчика-по сути одна клемма,и в моем случае к одной из них нужно привести нулевой провод и все,как на схеме от alexpetrov57. Заранее спасибо. Буду признателен за помощь.завтра надо щит отдать.
evgen_83
31.1.2013, 12:39
с2н5он, благодарю!!!
evgen_83
31.1.2013, 14:40
Вопрос по шинам РЕN,по схеме(прилагаю) в ВРУ одна шина PEN. Как я понимаю нулвой и заземляющий концы вводного кабеля можно посадить на одну шину. разделение шин идет по проекту идет в ГРЩ(приходит кабель на шину N, которая соединяется перемычкой с шиной PE,после перемычки идет разделение N и РЕ). Только возникает вопрос: будет ли работать счетчик,если я возьму нулевой провод на счетчик и заземляющий на трансформаторы с одной шины? или не заземлять трансформаторы?линия заземления на схеме подключения обозначена пунктиром,т.е. необязательна. Тогда зачем брать кабель 5х95 от ТП к ВРУ? Или все же брать две шины,соединять их и после перемычки брать ноль на счетчик и землю на трансформаторы?
savelij®
31.1.2013, 15:39
Цитата(evgen_83 @ 31.1.2013, 13:06)
![*](http://www.electrik.org/forum/style_images/electrik/post_snapback.gif)
.... все,как на схеме от alexpetrov57.
Схема за последнее время несколько изменилась...
http://www.electrik.org/forum/index.php?s=...st&p=265362
alexpetrov57
31.1.2013, 16:55
Схема не от меня , а от инспектора, 2 недели назад ткнули в очередной раз носом (не было перемычек РЕ), а спорить что будет и так работать бесполезно.
А вообще я трансы АВВ на учет не ставлю чтобы не переделовать щиты, нет у них в маркировке буковки S и спорить бесполезно, в Питере не катит.
Да в ГРЩ если идет разделение PEN на РЕ и перемычка на N, А не наоборот.
savelij®
31.1.2013, 17:33
Цитата(alexpetrov57 @ 31.1.2013, 17:55)
![*](http://www.electrik.org/forum/style_images/electrik/post_snapback.gif)
Схема не от меня , а от инспектора...
Схема выложенная мною, тоже от инспектора...
Причём оспаривать, какая ближе к авторской не стоит... (Ленэнерго)
evgen_83
31.1.2013, 20:25
Взял с шины PEN зеземление на трансы и ноль на счетчик и на корпус щита. По примеру щита на фото.
вообще, если к вам приходит 5 жил, т.е N и PE раздельные, то объединять их уже нельзя. при такой схеме вы подключаете свои трансы именно так, как указано на вашем рисунке/
Цитата(alexpetrov57 @ 31.1.2013, 16:55)
![*](http://www.electrik.org/forum/style_images/electrik/post_snapback.gif)
Да в ГРЩ если идет разделение PEN на РЕ и перемычка на N, А не наоборот.
Очень ценное замечание,несколько раз видел шкафы где PEN сажают на N,а перемычку бросают на PE.
Цитата(Алексей. @ 1.2.2013, 15:36)
![*](http://www.electrik.org/forum/style_images/electrik/post_snapback.gif)
...несколько раз видел шкафы где PEN сажают на N,а перемычку бросают на PE.
И потом переделывают, когда им подскажут другие, не дожидаясь инспектора...
evgen_83
27.2.2013, 11:02
Всем спасибо за помощь!!! ВРУ приняли,правда,с замечаниями(пластрон над фазными шинами, короб под провод,идущий к КИП, изолента вместо термоусадок
![icon_redface.gif](http://www.electrik.org/forum/style_emoticons/default/icon_redface.gif)
). Теперь пришло время ГРЩ.
Кстати,в проекте у них PEN приходит к N, и от N перемычка к PE.
![icon_biggrin.gif](http://www.electrik.org/forum/style_emoticons/default/icon_biggrin.gif)
о чем писали выше. Читал целую ветку.где горячо спорили. на тему разделения PEN. У меня две шины 5*25. планирую сделать ввод на PE,затем перемычка на N и дальше N и PE на группы.
Вообще,неграмотный проект: в ВРУ и ГРЩ на вводе выключатели нагрузки одинакового номинала и еще много мелких косяков.
Алексей.
27.2.2013, 11:27
Цитата(evgen_83 @ 27.2.2013, 11:02)
![*](http://www.electrik.org/forum/style_images/electrik/post_snapback.gif)
... планирую сделать ввод на PE,затем перемычка на N и дальше N и PE на группы.
Вообще,неграмотный проект: в ВРУ и ГРЩ на вводе выключатели нагрузки одинакового номинала и еще много мелких косяков.
Правильно планируете,РЕН не РЕ,а потом перемычка на Н.ВРУ и ГРЩ на вводе выкл.нагрузки одинакового номинала,ни чего страшного в этом нет,это автоматам нужна селиктивность.
evgen_83
27.2.2013, 12:11
перемычки между PE и N ставить на обеих концах? И место соединения PEN c PE нужно заземлять? Шины РЕ и N заводского изготовления по 18 присоединений, а групп получается больше: допускается установка двух наконечников под один зажим?
Собрал и ГРЩ. Тоже куча претензиий,причем,как я считаю,не обоснованных.
1. Вводной кабель на автоматы ненадлежащего сечения. Делал вводной на 125 А автоматы 35 кабелем,отходящий такого же сечения, на 100А 16-отходящий такого же сечения. ПУЭ разрешает.
2. Гребенки тоже не такие. Ставил леграндовские на группы где мах номинал автомата 50А.
3. недопустимо шину РЕ соединять непосредственно к корпусу,нужно через изоляторы. (из разряда:при желании и столбу можно до.....)
Чем обосновывают все это? С чего вдруг шину РЕ ставить на изолятор? Это делается очень иногда для удобства, и не более. И то при малых габаритах щита. На изоляторы нужно шину N.
ничем не обосновывают,но пока замолчали. По смехе в щите стоит диф.автомат DS203, привезли DS204 ABB. Сказать честно,не разу с таким не сталкивался.
![icon_redface.gif](http://www.electrik.org/forum/style_emoticons/default/icon_redface.gif)
Каталоги по описанию в графе "Количество полюсов" выдают 4Р,а не 3Р+N. Правильно я понимаю,что ноль через данный ДИФ не пускают и заменить DS203 на DS204 нельзя? Спасибо
DS203 используется для симметричной нагрузки, без N. Лишний полюс в 204-м вам ничем не помешает. А может он и не лишний совсем.
Цитата(Олега @ 10.3.2013, 0:04)
![*](http://www.electrik.org/forum/style_images/electrik/post_snapback.gif)
DS203 используется для симметричной нагрузки, без N. Лишний полюс в 204-м вам ничем не помешает. А может он и не лишний совсем.
Так и думаю,что с ним делать. Гуглил,пишут,что пускают через 204 3P+N. Так,наверное и сделаю,не оставлять же пустые клеммы.
Подскажите,пожалуйста:можно ли запресовывать два кабеля в один наконечник НШВИ?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.