Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Расчёт тока нагрузки
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Теория > Вопросы по теории электротехники


ADSemenov.ru
Подскажите, правильно я считаю ток нагрузки при трёхфазном установиившемся режиме активной нагрузки (380 В) - Мощность делю на три и результат делю на 220?
Подскажите, как это же самое делается для трёхфазных двигателей?
Гость
офигтеь...
Viktor2004
Ток на одной фазе равен:
Мощность общая делить на 3 и делить на фазное напряжение 220В.
Для двигателя дополнительно делить на косинус фи
Pavel
Мощность (полная) для симметричной трехфазной нагрузки
равна Q= U*I*1,73
U-линейное напряжение
I-ток 1 фазы
1,73-корень из 3
Tchernishev
Ну блин, это ё моё открытие на диссертацию (докторскую) тянет. В самом общем случае трёхфазные цепи расчитываются методами Кирхгофа, контурных токов и узловых потенциалов. При соединении звезда - звезда в не зависимости от наличия нулевого провода используется метод двух узлов. При соединении в треугольник решение ещё более упрощается до применения закона Ома. Также может быть применён метод симметричных составляющих.
Хотелось бы привести литературу, которую стоило бы почитать, занимаясь расчётом трёхфазных цепей:
1) Бессонов Л. А. Теоретические основы электротехники.
2) Зевеке, Ионкин, Нетушил, Страхов. Основы теории цепей. (книжка редкая, но того стоит).
Есть и ещё масса книжек, но по моему мнению эти лучше.[/size][size=24]
Viktor2004
То Tchernishev
Конечно Вы правы, но если повседневные вопросы мы будем решать на уровне НИР ОКР, нас всех поувольняют и отправят писать диссертации. icon_razz.gif
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     