Гость_Сергей_*
здравствуйте.
посоветуйте ,что лучше сделать.ситуация такая с ТП приходит 3х фазный кабель+ноль на щитовую домика-нагрузка однофазная кабинеты +освещение стоянки +КП .
перекос напряжения 140,205,270в,при прозвонке кабеля сопротивление изоляции 45ком,если отбросить этот кабель и ТП подать 2фазы и ноль ,будет перекос напряжения?
moshkarow
кабель какого сечения ? длина линии ? Постараться раскидать нагрузку равномерно. Ноль плохой.
KVA
45кОм - это конец кабелю. А 2 фазы и ноль вы хотите каким кабелем или проводом подать?
Эльдар05
Цитата(Гость_Сергей_* @ 19.1.2013, 5:09) *
здравствуйте.
посоветуйте ,что лучше сделать.ситуация такая с ТП приходит 3х фазный кабель+ноль на щитовую домика-нагрузка однофазная кабинеты +освещение стоянки +КП .
перекос напряжения 140,205,270в,при прозвонке кабеля сопротивление изоляции 45ком,если отбросить этот кабель и ТП подать 2фазы и ноль ,будет перекос напряжения?



Сопротивление изоляции силовых кабелей напряжением до 1000 В должно быть не ниже 0,5 МОм. (ПТЭЭП, приложение 3, п 6)
Солидарен с KVA, у вас проблемы с кабелем!
Из России
'moshkarow'
Ноль плохой.

Да, очень большая вероятность.
uvk2
Цитата
45кОм - это конец кабелю.
Или какая-то неснятая нагрузка осталась, типа счетчика.