Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Наружный контур заземления "встроенного" здания
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Молниезащита


альпиец
Уважаемые коллеги, сталкивались ли вы с ситуацией, когда требуется проложить наружный контур заземления вокруг здания, к которому с двух сторон вплотную примыкают два других? То есть, здание как бы зажато с боков соседними. Использовать в качестве заземлителя фундамент заказчик не хочет. По идее, можно было бы присоединить этот контур к контурам заземления соседних зданий, чтобы хоть как-то его замкнуть, но вот пока вопрос, есть ли они там у них. Понимаю, ситуация банальна, но неоднозначна.
Shura_with_KINEF
Назначение заземления? Если для цели молниезащиты и защиты от поражения эл.током, крутите контур вокруг всей группы зданий с объединением их ЗУ. п.1.7.55 ПУЭ-6,7. Соседей в долю, если не хотят предъявить паспорта на свои ЗУ.
альпиец
Цитата(Shura_with_KINEF @ 3.3.2026, 11:27) *
Назначение заземления? Если для цели молниезащиты и защиты от поражения эл.током, крутите контур вокруг всей группы зданий с объединением их ЗУ. п.1.7.55 ПУЭ-6,7. Соседей в долю, если не хотят предъявить паспорта на свои ЗУ.

Да, молниезащита. Причём, соседние здания - объекты культурного наследия.
Олега
Цитата(альпиец @ 3.3.2026, 13:13) *
Причём, соседние здания - объекты культурного наследия.
Это вы к чему ? Молниезащита соседних зданий - тоже культурное наследие ?
Shura_with_KINEF
Но вы же должны понимать, что если цель молниезащита, то контур вокруг здания(зданий) всего лишь контур, чтобы "словить" молнию и довести её до контура заземления нужен целый комплекс из каких-то молниеприёмников, может сеток, от них вертикальных проводников вдоль стен до контура. Соседние здания вплотную, а их высота? А высота вашего здания? Это же расчёт, проект. Если наследие с куполами и крестами, тогда о молниезащите вашего здания может и не нужно беспокоиться? ...шутка.
альпиец
Цитата(Олега @ 3.3.2026, 21:55) *
Это вы к чему ? Молниезащита соседних зданий - тоже культурное наследие ?

Я не могу предугадать, как на этот вопрос смотрят собственники тех зданий. Но, честно говоря, тоже не думаю, что это станет проблемой.


Цитата(Shura_with_KINEF @ 4.3.2026, 0:01) *
Но вы же должны понимать, что если цель молниезащита, то контур вокруг здания(зданий) всего лишь контур, чтобы "словить" молнию и довести её до контура заземления нужен целый комплекс из каких-то молниеприёмников, может сеток, от них вертикальных проводников вдоль стен до контура. Соседние здания вплотную, а их высота? А высота вашего здания? Это же расчёт, проект. Если наследие с куполами и крестами, тогда о молниезащите вашего здания может и не нужно беспокоиться? ...шутка.

Это понятно. Здесь набор тривиальный: сетка - токоотводы по фасаду - контур. Без вопросов.

А здания невысокие - 3-4 этажа.
gomed12
Цитата(альпиец @ 3.3.2026, 10:34) *
Использовать в качестве заземлителя фундамент заказчик не хочет.

Не обязательно вокруг здания, можно и в месте спусков молниеотводов выполнить очаги заземления снаружи или внутри здания. Может поблизости есть естественные заземлители в виде подземных стальных водопроводных труб, других металлоконструкций, на которые не обратили внимание.


А куда делось защитное заземление здания? При его наличии его и используйте для молниезащиты.
Гость сочувствующий
Цитата(альпиец @ 3.3.2026, 10:34) *
... Использовать в качестве заземлителя фундамент заказчик не хочет. ...

Тут ведь не от желания заказчика зависит, а от конструктива фундамента.
gomed12
Если между зданиями проложены любые экранированные кабели, то для уравнивания потенциалов экранов этих кабелей необходимо чтобы ЗУ для зданий было общее.
Что касается использования фундамента, как естественного ЗУ, то он по проекту должен быть предназначен для этих целей по п. 1.7.54 ПУЭ.
Посмотрите ГОСТ Р 58882-2020, там все есть по ЗУ.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.