Костян челябинский
28.3.2026, 19:30
Всем здравствуйте. Собственно вопрос - в заголовке. Какие нормы на расстояния между кабелями 6-10 кВ и 0.4 кВ при прокладке на кабельных полках на улице по конструкциям здания. Весь раздел 2.3 перечитал на пару раз. Ничего не нашел
Подходит табл. 2.3.1 ПУЭ, регламентирующая расстояния между кабелями до 35кВ в размере диаметра для защищенных кабелей от любых воздействий по всей длине.
Костян челябинский
29.3.2026, 19:53
Спасибо тебе, добрый человек