Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: По какой формуле делается расчет освещения?
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы "чайника"


Рустам М
По какой формуле делается расчет освещения? Административное здание (офисные помещения), высота потолка 2,5-3м, люминесцентные лампы 4х18.
belok5
СП 31-110-2003
Джоуль
Есть много методов рассчитать освещение. Самый распространённый и более точный на мой взгляд(с точки зрения простоты расчёта) - метод коэффициента использования светового потока. А данные для расчётов Вы можете взять из документа, который Вам посоветовал мой коллега belok5. Но сразу с разбега, если Вы не делали этого раньше, рассчитать не получится.
Рустам М
Цитата(belok5 @ 22.1.2013, 10:21) *
СП 31-110-2003



Помогите пожалуйста очень очень надо!!!

P = p × S ÷ N
p – это удельная мощность на освещение, Вт/м2 ;
S – это площадь помещения, измеряется в квадратных метрах (м2 );
N – общее количество светильников.

P=8,3х20/6=27,67Вт

Вопрос таков, что мне это дает?
Джоуль
Цитата(Рустам М @ 22.1.2013, 18:24) *
Вопрос таков, что мне это дает?


Метод удельной мощности.Применяется для приближенного определения установленной мощности осветительной установки.
Ваша формула не верна.
Ру=(Рл*n)/S, где
Ру - удельная установленная мощность, Вт/м2
Рл - мощность лампы, Вт
n - число ламп в помещении,шт
S - площадь помещения, м2.
Потом сравниваем Ру с табличными данными удельной мощности и делаем выводы(добавить или убавить кол-во ламп).