Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Внешнее Электроснабжение


blackdusl
Имееем Тр-р 750 кВА (нагружен на 400-600А), от ТП 235 м кабеля ВБбШВ 1*185 8шт. При нагрузке 30 А фазное напряжение 205, линейное 360. При нагрузке 50-60А фазное 202-200, линейное 350-360В. Нагрузка 3-х ф. компрессор 15кВА. Сопротивление пары 1*185= 0.250Ом. Переходное сопротивление с одного конца кабеля (проковыряв изоляцию) до верхних губок разъединителя включая наконечники 0.01Ом.
Отчего такое падение и как определить слабое звено?
PS Немного поправлюсь в названии темы: Кабель ВЛ.
blackdusl
убрав закладные металлические трубы на выводе из ТП и на вводе в ГРЩ удалось улучшить показатели падения вдвое. Теперь при нагрузке 50А падение составляет по фазно 6-7 В, линейно 10-11В.
Продолжаем капать дальше.
uvk2
blackdusl, так на производстве все кабельные подводы к оборудованию в стальных трубах. Хотите сказать, что это не есть хорошо?
ЛЕША
Наверно одножильные линии были проложены в разных трубах( разнесены друг от друга), отсюда и улучшение.
blackdusl
Цитата
Наверно одножильные линии были проложены в разных трубах( разнесены друг от друга), отсюда и улучшение.

само собой в разных трубах, диаметром не намного больше кабеля, но. закладные трубы были сварены "пучком" четыре на четыре длиной 30 см.

Цитата(uvk2 @ 9.2.2013, 17:40) *
blackdusl, так на производстве все кабельные подводы к оборудованию в стальных трубах. Хотите сказать, что это не есть хорошо?

В стальных трубах на производстве как правило прокладывают 3-х фазные (4-х или 5-ти проводные) или 1-фазные кабели (2-х или 3-х жильные). У нас немного другой случай.