tmbulat
Добрый день, коллеги! Возник вопрос выбора оборудования в цепи ошиновки 6 кВ автотрансформатора. Ток КЗ достаточно большой (42,5 кА), поэтому стоит реактор до ввода в КРУ. До реактора ставим разъединитель. Но по динамике нужен разъединитель больше 100 кА, таких не нашел. Есть на 35 исполнения У1, на 100 кА, большего нет.
Вопрос: может кто встречал норматив, что можно выбирать оборудование на ток ЗА реактором (в ПУЭ есть подобное, но про ЗРУ). Тогда вопрос снялся бы сам собой.
Спасибо.