Damir72
Помогите! Мне надо от линии ВЛ 10 подключить ТП. Трансформаторную подстанцию КТПу-25-160\10(6)/0.4. Прокладка воздушно. Какой кабель используют от 10 ки до ТП. И от ТП до ВРУ Рр=60кВт
с2н5он
какой кабель на 10 кВ. если там ввод воздушный? или есть с кабельным?
60 кВт. что за нагрузка? можете сами посчитать - программа электрик
Damir72

Нужно от опоры№4 запитать ТП. И от ТП запитать магазин. на магазин выделено 60 кВт
электрик Дмитрий
А может быть надо соответсвующее образование получить, а то жить страшно, когда проектировщик такие вопросы задает!
с2н5он
10 кВ. - воздушкой провод АС-50
0,4 кВ. кабелем в земле, сечение посчитаете программой, марку выберете сами или бронированный или типа ВВГ в трубах