Здравствуйте, уделите минутку моей теме, пожалуйста. Задача: составить многолетний график ВВ испытаний электротехнического оборудования (генераторы, сухие трансформаторы 6/0,4 кВ, электродвигатели 6 и 0,4 кВ, шины 6 кВ, вакуумные выключатели 6 кВ, ОПН, ТТ, ТН 110 кВ). Приведу свои мысли по этому поводу, поправьте и дополните, пожалуйста. По: -генераторам испытания (а в моем случае скорее всего только замер сопротивления изоляции, сопротивления обмоток постоянному току, т.к. генератор не русский и при приемо-сдаточных испытаниях нам запретили испытывать его повышенным напряжением переменного тока) проводятся только при выводе в ремонт турбины, вращающей генератор;
-трансформаторам, испытания изоляции проводятся: для маслонап. тр-ров производят только в случае полной смены обмоток и изоляции, сухие испытываются при вводе в работу, а также при кап. ремонтах;
-электродвигатели 6 кВ испытываются только при выводе в ремонт их механизмов;
-сборные шины, после монтажа, при приемке, далее раз в 6 лет при кап ремонтах;
-Вакуумные выключатели, сеачала при приемке, далее через 2 года, далее замер сопротивления изоляции раз в 5 лет (М) и при кап. ремонтах раз в 10 лет(сопротивление изоляции и ВВ испытания);
-ОПН раз в год перед грозовыми сезоном (замер сопротивления и тока проводимости), и раз в 8 лет (сопротивление, ток проводимости и напряжение пробоя);
-ТТ раз в 6 лет (сопротивление изоляции обмоток, tg дельта, ВВ испытание 50 Гц,снятие характеристик намагничивание, проверка коэф. трансф.);
-ТН 110 кВ замер сопр изоляции электромагнитного устройства сначала 1 раз в 4 года, потом раз в 6 лет+ каждые 4 года испытание масла

Да и еще один вопрос в рамках одной темы. Какую документацию ведет инженер по испытаниям на ТЭЦ и какие графики нужно составлять? Заранее спасибо
в.в.испытатель
все параметры и нормы испытаний смотрите тут: "РД 34.45-51.300-97 Объем и нормы испытаний ..." Периодичность испытаний тоже прописана четко, а не по условиям вывода в ремонты.
Документации очень много ведет инженер по испытаниям. Что именно вас интересует?
Г.Д.В.
1) Журнал учета и содержания средств защиты;
2) Протоколы испытаний эл. оборудования;
3) Графики испытаний средств защиты, транс-х масел;
4) Документация по подготовке к грозовым сезонам;
5) Паспорта устройств молниезащиты и ЗУ;
Дополните список. Меня все интересует))
Работник
1. Журнал выдачи электроизмерительных приборов
2. Журнал учета испытаний и измерений, выполненных лабораторией
3. Положение электролаборатории
4. Инструкция по порядку регистрации учёту, хранению и ведению документации электротехнической лаборатории.
5. Приказы об ответственном за электроинструмент, за электробезопасность, за средства защиты, за ведение архива, о создании электролаборатории, о хранении тех. документации