Roman_12
Здравствуйте ! Возникла необходимость проверить конденсаторы повышенной частоты ( 2 кГц ) , 1000 В , 10....50 мкф . Мы всё время проверяем мегером, накручиваем им кондёр и примерно секунд через 30 замыкаем вывода ( щёлкнуло - значит всё нормально ) . Но что то мне подсказывает, что это слишком примитивный метод. Будте добры, подскажите , может есть более современные методы проверки таких ёмкостей ?
uvk2
Не знаю про ВЧ, а по испытаниям конденсаторов вообще ссылок в сети полно, может и про ВЧ есть. http://www.yanviktor.ru/ispytaniya/conder.htm
Roman D
yanvictor последнее время испытывает серьёзные проблемы, и многие ссылки не работают.
Мои коллеги используют компонент - тестеры для измерения ёмкости, а мегер - по прямому назначению.
Roman_12
Если можно поподробней про этот тестер ?
Roman D
Цитата(Roman_12 @ 11.2.2013, 21:57) *
Если можно поподробней про этот тестер ?

Ну, это калька с буржуйского. У наших это RLC измеритель. Вроде Meterman, красный такой, измеряет ёмкость, индуктивность, сопротивление. Вроде этот. Похож, по крайней мере.
Roman_12
Цитата(Roman D @ 11.2.2013, 23:11) *
У наших это RLC измеритель.

Спасиб, показали в каком направлении искать. Что нибудь из этого подобрать не плохо было бы. Некоторые из них и косинус фи даже меряют - то что надо ! Осталось за малым - заинтересовать начальство на преобретение этого устройства.
Гость сочувствующий
Как то не задумывался, но как понять выражение из заголовка вопроса топик-стартера "мощные конденсаторы"? Будет ли "мощным" конденсатор "повышенной частоты ( 2 кГц ) , 1000 В , 10....50 мкф"?
Roman D
ИМХО конденсаторы и катушки, применяемые в силовой энергетике, имеют гораздо бОльшие размеры, нежели в бытовой электронике - при прочих равных LC параметрах.

Но мой опыт в этой области распространяется главным образом на фильтр-устройства тяговых подстанций постоянного напряжения железных дорог. И катушки с конденсаторами там весьма нехилые. Бетонные реакторы там ещё больше, но пока не об них речь. Поэтому применение других частот (2 кГц) в силовой энергетике могу без доп. информации обсуждать только по аналогии.
mic61
Цитата(Гость сочувствующий @ 12.2.2013, 17:49) *
Как то не задумывался, но как понять выражение из заголовка вопроса топик-стартера "мощные конденсаторы"? Будет ли "мощным" конденсатор "повышенной частоты ( 2 кГц ) , 1000 В , 10....50 мкф"?

Сталкиваюсь по роду деятельности с "мощными" конденсаторами. На них, кроме емкости, написаны номинальные напряжения (2...3 кВ) и номинальная мощность (естественно, реактивная в кВАр.) Емкость, конечно, не мкФ, а пФ (сотни пФ.) И применяются на более высоких частотах (до 1 МГц.) Применяются в выходных фильтрах передатчиков.
Если возникают сомнения в работоспособности этих конденсаторов, то "крутим" мегером. Затем проверяем указанную на них емкость (при помощи низкочастотного генератора типа Г3-110.)
Гость сочувствующий
Цитата(Roman D @ 12.2.2013, 20:33) *
ИМХО конденсаторы и катушки, применяемые в силовой энергетике, имеют гораздо бОльшие размеры, нежели в бытовой электронике - при прочих равных LC параметрах...

Здесь я в курсе, но у ТС речь идёт о " конденсаторы повышенной частоты ( 2 кГц ) , 1000 В , 10....50 мкф". Опять же можно рассуждать так, что большие размеры конденсаторов в силовой энергетике могут быть из-за изоляции при высоких напряжениях, но здесь 1000 В. И не совсем понятно, что всё-таки имел ввиду автор, говоря о "мощных ВЧ конденсаторах"? Ведя речь о конденсаторах чаще всего сталкиваешься с понятиями ёмкости и допустимого напряжения. Может ТС что-нибудь прояснит?
Roman D
Цитата(mic61 @ 12.2.2013, 20:23) *
Затем проверяем указанную на них емкость (при помощи низкочастотного генератора типа Г3-110.)

Ребятам, похоже, нужна подтверждённая методика - не одним же генератором ЗЧ они кондёры должны крутить. Ясный пень, что мегером они только изоляцию могут проверить.

С другой стороны, ёмкость конденсатора ни с того-ни с сего не уходит.
mic61
Ну, а, собственно, что проверять в конденсаторах? Естественно, изоляцию. Естественно, емкость. Т.е. мегер и генератор. Если по-крутому, то вместо генератора измеритель RLC. Вопрос с какой точностью необходимы эти замеры.
Не, ну конечно можно и тангенс дельта проверять. И ТКЕ. Там уж точно одним мегером не обойдешься... Где применяются кондеры-то?
Roman D
Цитата(mic61 @ 12.2.2013, 21:46) *
Где применяются кондеры-то?

Вот
Roman_12
Кондёры для повышения мощности в установках индукционного нагрева металлов ( гашение индуктивности ) типа ЭЭВКП - 0,8-2,4 , ну или подобные им. Извиняюсь что раньше не уточнил.
mic61
А что, часто вылетают?
Не знаю, как там у Вас эти кондеры подключены, но подозреваю, что получается некий колебательный контур. Т.е. емкость имеет значение. Проверять нужно величину емкости... А может и АЧХ стоит снять?
Roman_12
Да не так чтоб и часто вылетают. Бывает, что настраивать не получается, в процессе откинеш какой нибудь кондёр и всё сразу оk.
Кондёры стоят параллельно индуктору, когда меняют диаметр заготовки, соответственно уходит cos фи, а изменяя ёмкость в контуре выводим его в 0,8 - 0,9.
ez81
Цитата(Roman_12 @ 14.2.2013, 9:56) *
Да не так чтоб и часто вылетают. Бывает, что настраивать не получается, в процессе откинеш какой нибудь кондёр и всё сразу оk.
Кондёры стоят параллельно индуктору, когда меняют диаметр заготовки, соответственно уходит cos фи, а изменяя ёмкость в контуре выводим его в 0,8 - 0,9.

Есть в продаже автоматические КРМ чтобы ручками не коммутировать.
Roman_12
Тут бы тестер хоть выбить, а то у нас мегер , и то можно сказать не наш.
ez81
Цитата(Roman_12 @ 14.2.2013, 17:41) *
Тут бы тестер хоть выбить, а то у нас мегер , и то можно сказать не наш.

при таком оснащение и отношение пусть кос шайтан регулирует icon_biggrin.gif