Здравствуйте!
В данный момент занимаюсь расчетом уставок релейной защиты трансформатора ТСЗ 1000 кВа 6.3/0,4 Д/Yн.
При проверки чувствительности МТЗ и токовой отсечки рекомендуют брать ток 2-фазного КЗ за трансформатором, какой в этом смысл, если согласно выводам в книгах Шабада и Чернобровова по релейной защите, ток при 2-ф кз на НН, трансформаруется на высокую сторону численно равный 3-фазному за этим же трансформатором?
Другими словами: Ток в реле на ВН будет одинаковый при 2ф и при 3ф кз на НН. (соединение ТТ по схеме полной звезды)
Пока искал ответ на свой вопрос, наткнулся на статью из журнала "Новости электротехники"
http://energybk.ucoz.ru/publ/1-1-0-1
Там, при анализе защиты трансформатора в таблице приведены токи 1ф, 2ф, и 3ф. КЗ на стороне 6 кВ и 0,4 кВ.
Вопрос: Почему в этой статье ток 1ф кз приведен на высокую сторону с учетом токораспределения в трансформатарах с такой группой обмоток, а ток 2ф кз просто, через коэф. трансформации. Хотя он на высокой стороне должен быть равен 3ф. И какой в итоге брать ток для проверки чувствительности, как минимальный?
Расчетами занимаюсь впервые, подскажите где я ошибаюсь? Спасибо.