Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Токораспределение при несиммитричных кз за трансформатором Д/Yн
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Проектирование > Общие вопросы проектирования электроустановок


Vansmore
Здравствуйте!
В данный момент занимаюсь расчетом уставок релейной защиты трансформатора ТСЗ 1000 кВа 6.3/0,4 Д/Yн.
При проверки чувствительности МТЗ и токовой отсечки рекомендуют брать ток 2-фазного КЗ за трансформатором, какой в этом смысл, если согласно выводам в книгах Шабада и Чернобровова по релейной защите, ток при 2-ф кз на НН, трансформаруется на высокую сторону численно равный 3-фазному за этим же трансформатором?
Другими словами: Ток в реле на ВН будет одинаковый при 2ф и при 3ф кз на НН. (соединение ТТ по схеме полной звезды)

Пока искал ответ на свой вопрос, наткнулся на статью из журнала "Новости электротехники"

http://energybk.ucoz.ru/publ/1-1-0-1

Там, при анализе защиты трансформатора в таблице приведены токи 1ф, 2ф, и 3ф. КЗ на стороне 6 кВ и 0,4 кВ.

Вопрос: Почему в этой статье ток 1ф кз приведен на высокую сторону с учетом токораспределения в трансформатарах с такой группой обмоток, а ток 2ф кз просто, через коэф. трансформации. Хотя он на высокой стороне должен быть равен 3ф. И какой в итоге брать ток для проверки чувствительности, как минимальный?
Расчетами занимаюсь впервые, подскажите где я ошибаюсь? Спасибо.
mic61
Вопрос довольно специфический. Это больше к релейщикам, не совсем сюда...
В выходные постараюсь ответить. Потерпите?
Vansmore
Да, конечно. Буду благодарен, если поможете разобраться.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.