sergiuko
здраствуйте

я хочу задать вопрос такого типа
существуют ли предохранители или устройство каторое должно выключать фазу на 380
если пропал ноль ?

заранее благодарен за ответ
mic61
Реле напряжения не подойдет?
sergiuko
дело в том что мне главное чтобы при потере нуля моментально вырубало фазы

устройство на 220 но 3 потребителя в 1 и при потере нуля никакой защиты нет сразу горит управляющая плата на мой вопрос- почему так америкосы сказали а кто её будет трогать icon_biggrin.gif
savelij®
Реле контроля напряжений. При перекосе фаз вырубит всё.
mic61
Цитата(sergiuko @ 14.2.2013, 21:15) *
устройство на 220 но 3 потребителя в 1...

Это значит, что сеть трехфазная? Тогда присоединяюсь к предыдущему оратору...
Можно в каждую фазу поставить реле максимального напряжения. Напряжение мгновенно не возрастет от 220 до 380. Ноль - он отгарает медленно, не сразу... Реле отключит.
Гость_Андрей_*
В качестве бюджетного варианта запитать потребитель через пускатель с катушкой 220 В : пропал нуль - катушка обесточилась - контакты пускателя отвалились - потребитель обесточен - что и требовалось доказать
FRAER
Вариант с контактором не проканает. Ведь на катушке опять тот же ноль, что отгорел icon_smile.gif