я хочу задать вопрос такого типа существуют ли предохранители или устройство каторое должно выключать фазу на 380 если пропал ноль ?
заранее благодарен за ответ
mic61
14.2.2013, 22:09
Реле напряжения не подойдет?
sergiuko
14.2.2013, 22:15
дело в том что мне главное чтобы при потере нуля моментально вырубало фазы
устройство на 220 но 3 потребителя в 1 и при потере нуля никакой защиты нет сразу горит управляющая плата на мой вопрос- почему так америкосы сказали а кто её будет трогать
savelij®
14.2.2013, 22:37
Реле контроля напряжений. При перекосе фаз вырубит всё.
mic61
14.2.2013, 23:01
Цитата(sergiuko @ 14.2.2013, 21:15)
устройство на 220 но 3 потребителя в 1...
Это значит, что сеть трехфазная? Тогда присоединяюсь к предыдущему оратору... Можно в каждую фазу поставить реле максимального напряжения. Напряжение мгновенно не возрастет от 220 до 380. Ноль - он отгарает медленно, не сразу... Реле отключит.
Гость_Андрей_*
11.11.2013, 17:05
В качестве бюджетного варианта запитать потребитель через пускатель с катушкой 220 В : пропал нуль - катушка обесточилась - контакты пускателя отвалились - потребитель обесточен - что и требовалось доказать
FRAER
11.11.2013, 21:52
Вариант с контактором не проканает. Ведь на катушке опять тот же ноль, что отгорел
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.