Добрый всем день! Коллеги, не могу однозначно определиться по способу прокладки линий в чердачном помещении. Имеем 2 чердака. 1. деревянные стропила, шифер. Необходимо освещение. 2. То же только стропила подшиты металлическим листом и помимо освещения, вент установки. Главу ПУЭ 2.1.69 - 2.1.74 перечитал несколько раз, но вот чет однозначно ответить не могу. Кабель ВВГнгLS (не поддерживает горение! ) относится ли он к трудносгораемым мвтериалам? От стальных труб нужно уйти. Пока выход вижу один - металлический короб, ответвления в пластиковых коробках, которые прячутся в короб. Чем сделать спуски к вент.установкам (металлорукав землить геморно), гофра, вроде горит. У кого какие мысли? Основное в чем ложить и как опуски сделать?
Работник
20.2.2013, 15:13
Не давно была тема на форуме, про то что нгLS можно не убирать в трубу, поищите.
На мой взгляд при только металлический сплошной короб и ответвления в металлорукове или металлогофре, которую все же придется заземлить.
Цитата
...Коллеги, не могу однозначно определиться по способу прокладки линий в чердачном помещении....Главу ПУЭ 2.1.69 - 2.1.74 перечитал несколько раз, но вот чет однозначно ответить не могу....
Пока выход вижу один - металлический короб,....Чем сделать спуски к вент.установкам (металлорукав землить геморно)
Странно читать такое от Вас!
Значит читаете главы ПУЭ чтобы выполнить как требуется и в то же самое время нет желания металлорукав заземлять, не смотря на то, что то же самое ПУЭ это просто требует!
Из России
20.2.2013, 17:24
'push'
гофра, вроде горит.
Возьмите электротехническую гофру, а не сантехническую. Она не горит.
Цитата(push @ 20.2.2013, 15:41)

От стальных труб нужно уйти.
а с чего Вы решили что они д.б. стальными?
haramamburu
20.2.2013, 19:27
Цитата(с2н5он @ 20.2.2013, 17:38)

а с чего Вы решили что они д.б. стальными?
Да вроде как по СП.. д.б. должны быть таковыми.. например про медь там ни слова..
а в ПУЭ сталь только при алюминии
haramamburu
21.2.2013, 1:49
Цитата(с2н5он @ 20.2.2013, 22:38)

а в ПУЭ сталь только при алюминии
Напомните?
2.1.70. Открытые электропроводки в чердачных помещениях должны выполняться проводами и кабелями с медными жилами.
Провода и кабели с алюминиевыми жилами допускаются в чердачных помещениях: зданий с несгораемыми перекрытиями - при открытой прокладке их в стальных трубах или скрытой прокладке их в несгораемых стенах и перекрытиях; производственных зданий сельскохозяйственного назначения со сгораемыми перекрытиями - при открытой прокладке их в стальных трубах с исключением проникновения пыли внутрь труб и соединительных (ответвительных) коробок; при этом должны быть применены резьбовые соединения.
Rezo, с нормами все понятно, есть металлорукав - должен быть заземлен. Вопрос то в том, что можно ли НГшкой вообще не защищать, или обязательно в сталь одевать? По огнестойкости вроде как только FRLS подходит, но ценник у него такой что проще в стальной трубе проложить.
А на что вообще ориентироваться по сгораемости. К примеру степень огнестойкости НГшки, допустим 90 мин, а должна быть, например 70мин. Тогда делаем вывод что можно применять. А то написали трудносгораемые, насколько трудно? 80% соломы с глиной тоже трудносгораемая.
Сходил на склад, поджег и гофру и трубу, получается что и то и то трудносгораемое. Зажигалку убираешь, не горит и не тлеет. Тогда выходит берем НГшку и в пластиковой трубе? а основную магистраль в лотке.
блин, еще момент 2.1.71 соединения в металлических коробках. А если коробку в короб засунуть?
Цитата(haramamburu @ 21.2.2013, 2:49)

Напомните?
см. выше, а в п. 2.1.69 просто трубы
Цитата(push @ 21.2.2013, 8:10)

а основную магистраль в лотке.
в трубах, её кстати легче засунуть в коробку
Освещение, да, согласен. А вент.установки с подогревом, да 7 штук, да вытяжки еще столько же. Это уже не коробка, а ящик получается.
а кто запрещает коробку размером 20х20 см.?