подскажите!АВР реализован на реле zelio logic,два ввода,один основной,второй резервный,автоматы с приводами.в норм режиме работает с ввода №1.иммитируем пропажу напряжения на вводе№1(он отключается),включается ввод №2.пока все норм.восстанавливаем напряжение на вводе №1,отключается ввод №2, но ввод №1 не включается.далее возвращаем все в исходное состояние,пытаемся все повторить,но схема не работает,пока не зайдем в меню реле и не нажмем RUN.в чем может быть дело?может с программой что то в реле?перезаливали-эффект тот же
push
похоже что прога криво написана. 1 ввод должен включиться сразу после подачи (если приоритет вводов не отключен). Сам не разбирался, но понимаю что гдето, что то в программе не прописали. Был подобный момент на выкатных автоматах, тоже на зелию думали. Оказалось плохой контакт в клемнике одного из них. Выкатили, вкатили, проблема изчезла
Гость_jkl_*
провода все проверили,думаем на программу.скачивали ее по ссылке,которую дал заказчик.может есть у кого программа или знает кто откуда можно ее скачать
alexpetrov57
Вот есть такой каталог
Гость_jkl_*
спасибо,такой каталог есть
push
Подождите, вы просто залили программу и все? Насколько я понимаю это стандартный вариант, а дальше вы должны эту прогу дорабатывать под себя. Т.е прописывать входные, выходные сигналы и логику работы. Где то даже на экране схема рисуется и прописываются команды. Т.е. логика работы задается в каждом конкретном случае. Простите если ошибаюсь, плотно с этими делами не сталкивался, но основные принципы программирования они везде одинаковые.
Гость_jkl_*
Цитата(push @ 22.2.2013, 6:07) *
Подождите, вы просто залили программу и все? Насколько я понимаю это стандартный вариант, а дальше вы должны эту прогу дорабатывать под себя. Т.е прописывать входные, выходные сигналы и логику работы. Где то даже на экране схема рисуется и прописываются команды. Т.е. логика работы задается в каждом конкретном случае. Простите если ошибаюсь, плотно с этими делами не сталкивался, но основные принципы программирования они везде одинаковые.

мы ее дорабатывали,но что то все равно не идет.будем дальше пробовать.спасибо
push
где то что то не прописали, или логику неправильно задали. Ну и последний момент - контакты, либо он есть где не надо, либо нету где надо