joaquine
21.2.2013, 16:36
Здравствуйте!
Подскажите, является ли прокладка кабеля в трубе ПНД по открытым строительным конструкциям (стены, потолок цокольного этажа жилого дома) скрытыми работами, и нужно ли оформлять акт освидетельствования скрытых работ, соответсвенно?
Заранее, спасибо всем ответившим!
savelij®
21.2.2013, 17:17
Это не скрытые работы, но в кабельном журнале эти линии должны быть учтены.
См. ПУЭ п. 2.1.4
(и не надо писать в личку, коль тема открыта)
Нет это не скрытые работы. В СНиПе каком то прописано, сейчас не вспомню, что работы, качество выполнения которых невозможно будет проверить без РАЗРУШЕНИЯ следующих по технологии работ, называются скрытыми. Как то так. Ну допустим как можно посмотреть проводку по штукатуркой? Соответственно необходимо снять обои, разрушить слой шпаклевки и штукатурки ну и т.д., поэтому перед нанесением штукатурки составляется акт на скрытые работы.
joaquine
21.2.2013, 19:27
Считаю, что тему можно закрыть! Спасибо, ещё раз, всем участвующим!