Гость_Вадим_*
26.2.2013, 12:21
Добрый день!
При организации АИИС КУЭ РРЭ в сетях 0,4 кВ заказчика столкнулись с не совсем обычной проблемой. Необходимо организовать учет в многоквартирных домах (бараках) в которых от 3 до 10 квартир, ввод осуществляется от трехфазной четырехпроводной сети, но в дом приходит только одна фаза. Необходимо организовать учет с установкой общедомового прибора учета, причем необходимым условием является то что ВВОД НЕОБХОДИМО ОСТАВИТЬ ОДНОФАЗНЫМ. Ясно что никакой однофазный счетчик прямого включения нагрузку такого количества потребителей не выдержит, поэтому было принято решение установить трехфазный счетчик трансформаторного (полукосвенного) включения с установкой трансформаторов тока на одну фазу. В принципе схема включения не является криминальной

подобный режим работы имитируется при поверке счетчиков на стенде. Прошу уважаемых форумчан описать какие при этом возможны "подводные" камни, что необходимо учесть?
100 А. однофазный счетчик мал?
Да, потребитель имеет право потребить до 15 кВт если их 8-10 шт, суммарная мощность потребления может составить 150 кВт, таких однофазных счетчиков на возникающий ток нет...
Гость сочувствующий
26.2.2013, 13:44
Цитата(Гость @ 26.2.2013, 13:19)

Да, потребитель имеет право потребить до 15 кВт если их 8-10 шт, суммарная мощность потребления может составить 150 кВт, таких однофазных счетчиков на возникающий ток нет...
Для многоквартирных домов метода расчёта нагрузки несколько другая, и расчётная нагрузка на квартиру не 15 кВт. По крайней мере до недавнего времени.
да и таких бараков на 150 кВт. не попадалось, да и на 20 кВт., если не напичканы плитами, водогреями и т.д.
как вариант поставьте несколько однофазников
что касаемо 15 кВт. был у нас период когда в многоквартирных домах как взбесимшись все начали писать на 15 кВт., когда им объяснили, что внутрянку придётся переделывать за их счёт начали задумываться
Однофазники поставить не получится, по ТЗ прибор учета должен устанавливаться на опоре. Если на опоре устанавливать несколько ПУ то необходимо перемонтировать ввода к каждому потребителю, а это по условиям задачи делать нельзя, ввод нужно оставить старый, монтировать дополнительные в данном случае запрещают.
может не допонял, но учет все-таки общедомовой? однофазники той же энергомеры достаточно компактны и по 100 А., примерно 2-4 счетчика = трехфазному с ТТ, если взять Неву Тайпита, то те вообще размером с автомат (правда не помню есть ли выход на АСКУЭ), т.е.
берете 4 однофазника (400 А примерно 90 кВт.), расщепляете в ПУ провод на 4 счетчика, затем после счетчиков снова провод объединяете, ничего переделывать не нужно
что касаемо 3-ф с ТТ - уверены что сбыт у вас примет такой учет? ТТ раз в 4 года (если не ошибаюсь) есть охота возить на поверку?
А почему нельзя включить однофазный счетчик через ТТ?
Цитата(uvk2 @ 28.2.2013, 5:54)

А почему нельзя включить однофазный счетчик через ТТ?
Потомучто найти однофазник класса 0,5, а лучше 0,5S нереально.
Цитата(uvk2 @ 27.2.2013, 23:54)

А почему нельзя включить однофазный счетчик через ТТ?
а можно схемку подключения? (из паспорта или ГОСТа)
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.