Гость_Сергей_*
Здравствуйте, у нас вопрос по sepam s40. Введена в работу МТЗ - 1500 А выдержка времени 1 секунда. Тр-ры тока 300/5. При подаче вторичного тока 25 А происходит сработка, но не в течении 1 сек, а мгновенно за 60 миллисек. В чем может быть дело? может какую-нибудь галочку не там поставили?
mic61
Сбросьте файл конфигурации - посмотрим...
DmitryVl
mic61, приветствую, вы сталкивались с кодами ошибок sepam 10A серии?
В частности интересует ошибка 08000000
SergeyEd
Коллеги!

Могу помочь по Sepam, можно писать в личку. Не всегда хватает времени на форум.

DmitryVl
Если кратко - под замену, если горит "ключ" на лицевой панели. Что конкретно - к производителю, но у меня было такое, что внутренняя флеш-память износилась из-за постоянно приходящено события (в течение года внешний сигнал "клевал" раз в минуту, а Sepam все это пытался запомнить).
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.