День добрый!
Пригорел пускатель ПМ-12-063-151, т.е. 63А, 3 фазы.
Обмотка - 110В.
Питает асинхронник на винтовом компрессоре. Случилось КЗ, тепловое сработало, но контакты уже прикипели, еле разорвал. Тепловое тоже на 63А стоит. Но надо меньше же тогда было?? Или пускатель на больший ток, а тепловуху на 63А.
Обзвонил магазины которые мог и фирмочки торгующие, но везде с обмоткой на 380В продают.
Варианты которые рассматривал:
1 Почистил контакты. Серебра не осталось, и ямки всякие, то есть неровности. Правильно думаю что будет обгорать при таких токах?
2) Аналог купить. У ПМ-12 посеребренные контакты. Но я вообще не разбирась в рынке электротехники. Какие есть аналоги зарубежные?
3) Можно ли купить пускатель с обмоткой на 380В, и поставить нижнию часть с обмоткой от старого ? Старая правда какая то ржавая, вода что ли попадала.
4 Переделать на 380В или 220В. о очень не хочу - техника безопасности привыше.
Всем заранее спасибо за помощь