sarcity
Добрый вечер! Есть ТУ на выделение мощности в 195 кВт. Нужно проложить КЛ от ТП до ВРУ в траншее. Расстояние 139м. Кабель выбран АВБбШв 4х240. Для данного сечения в ПУЭ не указан максимальный длительный ток. В сторонних источниках указан ток 355А. По расчетам по току и по падению напряжения кабель проходит. Верны мои подсчеты?
Допустимо ли применить систему заземления TN-C? (PEN разделю в ВРУ) TN-S и TN-C-S выполнить нет возможности.
savelij®
Цитата
В сторонних источниках указан ток 355А.
Даже 4*185 позволяет пропустить такой ток, если уложен в земле.
Цитата
TN-S и TN-C-S выполнить нет возможности.
Почему вторую систему нет возможности выполнить?
100778
Цитата(sarcity @ 3.3.2013, 20:05) *
Добрый вечер! Есть ТУ на выделение мощности в 195 кВт. Нужно проложить КЛ от ТП до ВРУ в траншее. Расстояние 139м. Кабель выбран АВБбШв 4х240. Для данного сечения в ПУЭ не указан максимальный длительный ток. В сторонних источниках указан ток 355А. По расчетам по току и по падению напряжения кабель проходит. Верны мои подсчеты?
Допустимо ли применить систему заземления TN-C? (PEN разделю в ВРУ) TN-S и TN-C-S выполнить нет возможности.


Как не указан? Не может быть такого?
shpinel
Если Вы разделите PEN во ВРУ, то это как раз и будет TN-C-S.
sarcity
Сорри за долгий ответ. Я почему-то всегда думал, что в системе TN-C-S требуется повторное заземление.
shpinel
Да, повторное заземление в TN-C-S обязательно. А разделить PEN во ВРУ и не сделать повторное заземление - такой системы нет. Да и TN-C уже запрещена. А в чем проблема сделать повторное заземление?
с2н5он
Цитата(shpinel @ 19.3.2013, 20:54) *
TN-C уже запрещена.

кем и когда?
shpinel
ПУЭ 7
1.7.132. Не допускается совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводников в цепях однофазного и постоянного тока. В качестве нулевого защитного проводника в таких цепях должен быть предусмотрен отдельный третий проводник. Это требование не распространяется на ответвления от ВЛ напряжением до 1 кВ к однофазным потребителям электроэнергии.
с2н5он
значит таки не совсем запрещена?
shpinel
Да icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif Не совсем icon_biggrin.gif Но, я думаю, вряд ли у ТС не предусматривается однофазная нагрузка icon_biggrin.gif
Хотя можно разделить PEN при соответствующем сечении уже непосредственно перед однофазкой. Но это опять же уже будет не TN-C, а TN-C-S.
Гость_123_*
Цитата(shpinel @ 19.3.2013, 22:43) *
ПУЭ 7
1.7.132. Не допускается совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводников в цепях однофазного и постоянного тока. В качестве нулевого защитного проводника в таких цепях должен быть предусмотрен отдельный третий проводник. Это требование не распространяется на ответвления от ВЛ напряжением до 1 кВ к однофазным потребителям электроэнергии.

А вопрос не о 3-х фазке был?
с2н5он
Цитата(shpinel @ 19.3.2013, 23:59) *
Но, я думаю, вряд ли у ТС не предусматривается однофазная нагрузка icon_biggrin.gif

кабель от ТП до ВРУ, не думаю что там однофазка где-то нарисуется
sarcity
Как тогда быть? TN-C запрещен, TN-C-S - не подходит (нет возможности сделать ЗУ). TN-S как делать не представляю: тянуть параллельно основному кабелю какой-то кабель 1х120?
с2н5он
повторю пост № 6 А в чем проблема сделать повторное заземление? проще говоря контур
Дим
Цитата(sarcity @ 28.3.2013, 14:54) *
Как тогда быть? TN-C запрещен, TN-C-S - не подходит (нет возможности сделать ЗУ). TN-S как делать не представляю: тянуть параллельно основному кабелю какой-то кабель 1х120?

Прокладываете 4-х жильный кабель. На вводе заземляете. Вот и вся ТН-Ц-С, ни каких проблем.
Алексей.
Цитата(sarcity @ 28.3.2013, 13:54) *
Как тогда быть? TN-C запрещен, TN-C-S - не подходит (нет возможности сделать ЗУ). TN-S как делать не представляю: тянуть параллельно основному кабелю какой-то кабель 1х120?

Не слушайте глупости ТН-Ц ни кто не запрещал,тяните спокойно свой четырехжильный кабель от ТП до ВРУ,а в ВРУ делайте разделение ТН-Ц-С.
sarcity
Сорри, был невнимателен - TN-C в моем случае допустим.

2 Гость_Алексей. TN-C-S без повторного заземления не может быть.
Работник
Цитата
TN-C-S без повторного заземления не может быть.

Может. Если применить естественные заземлители (водопровод, металлоконструкции здания).