unforgivenspb
7.3.2013, 15:01
Приветствую коллеги! Ни разу не доводилось пускать асинхронный двигатель через автотрансформатор или реактор, т.к. всегда применяли УПП, прямой пуск и ЧП. Сейчас появилась мысль удешевить электроустановку путем снижения пусковой аппаратуры. Если к конкретике, то имеются некоторые насосы, которые пускаются в холостую(без противомомента), при чем их пуск будет происходить крайне редко. Мощность у них около 70кВт. На сколько целесообразно в этом случае применить реактор или автотрансформатор и как подбирается данная аппаратура?
сергей_абрамов
9.3.2013, 19:48
Автотрансформатор удовольствие дорогое и громоздкое. Оно Вам надо?
unforgivenspb
10.3.2013, 21:22
Тогда можно применить реактор. Мегаватные синхронные движки пускают именно так.
подскажите какой формулой пользоваться для определения скорости вращ.ЭД
n=60f/p или n=120f/p? в наших учебниках дается первая формула, в иностранных вторая