вася
Надо поверить счетчик включенный через трансформаторы тока, могу ли я демонтировать счетчик, заизолировать провода, включить нагрузку не демонтируя тр.тока (вторичные обмотки будут разомкныты и изолированы), счетчик на поверке будет неделю, людям работать надо.
Евгений
Выключаешь, демонтируешь счетчик, ОБЯЗАТЕЛЬНО закорачиваешь все вторичные обмотки трансформаторов тока, включаешь - работаешь. На время поверки потребление будут считать по мощности. Если не закоротишь транс. тока они сгорят.
Гость
Цитата(Евгений)
Выключаешь, демонтируешь счетчик, ОБЯЗАТЕЛЬНО закорачиваешь все вторичные обмотки трансформаторов тока, включаешь - работаешь. На время поверки потребление будут считать по мощности. Если не закоротишь транс. тока они сгорят.


СНАЧАЛА ЗАКОРОТИ ВТОР.ОБМОТКИ, а потом можно и счётчик отключать!
ГИС
Цитата(Евгений)
Если не закоротишь транс. тока они сгорят.


Простите, а немогли бы Вы объяснить почему они сгорят если не закоротить вторичную обмотку??????
Евгений
Цитата(ГИС)
Цитата(Евгений)

Если не закоротишь транс. тока они сгорят.


Простите, а немогли бы Вы объяснить почему они сгорят если не закоротить вторичную обмотку??????


Особенность конструкции, вторичка должна работать в режиме К.З., если разомкнуть концы, на вторичке наведется очень большое напряжение, изоляцию пробьет.
ГИС
Особенность конструкции, вторичка должна работать в режиме К.З., если разомкнуть концы, на вторичке наведется очень большое напряжение, изоляцию пробьет.[/quote]

Сколько работаю всегда считал, что при замыкании вторички, ток протекающий по катушке будет резко возростать что приведет к перегреву и дальнейшему пробою изоляции А тут все наоборот. Не понимаю icon_redface.gif
Евгений
Цитата(ГИС)
Сколько работаю всегда считал, что при замыкании вторички, ток протекающий по катушке будет резко возростать что приведет к перегреву и дальнейшему пробою изоляции А тут все наоборот. Не понимаю icon_redface.gif


Я и говорю - особенность конструкции - этот аппарат необычен, его нормальный режим работы - короткое замыкание. Ведь трансформатор тока питает токовые цепи приборов учета, измерительные приборы, а также УРЗиА, сопротивление этой всей дребедени очень мало. Любой другой "ПРОСТО" трансформатор замыкать по вторичке как правило не рекомендуется (хотя возможны исключения и здесь, но это другая тема).