Татьяна Романова
  13.3.2013, 10:04
  
 
  Доброе утро!
Почему-то не отправился весь вопрос, поэтому решила авторизоваться и отправить снова! Модераторов прошу предыдущую тему от имени гостя удалить!
Занесла меня нелегкая на аттестацию по проектированию, но т.к. я не специализируюсь на ВЛ, то для меня оказалось большой проблемой ответить на один вопрос в выданном списке, более того, великие просторы интернета не особо мне помогли... Была бы благодарна за помощь в ответе на вопрос:
Какой тип мегаоометров можно использовать для проверки фарфоровых изоляторов изолирующих подвесок для ВЛ 500 кВ?
 
 
 
  Работник
  13.3.2013, 11:13
  
 
  Типов очень много, например Е6-24, но главное чтобы мегаомметр мог выдавать 2500 В измерительного напряжения.
Вот из ПУЭ
ФАРФОРОВЫЕ ПОДВЕСНЫЕ И ОПОРНЫЕ ИЗОЛЯТОРЫ
1.8.32. Фарфоровые подвесные и опорные изоляторы испытываются в объеме, предусмотренном настоящим параграфом. 
Для опорно-стержневых изоляторов испытание повышенным напряжением промышленной частоты не обязательно. 
Электрические испытания стеклянных подвесных изоляторов не производятся. Контроль их состояния осуществляется путем внешнего осмотра. 
1. Измерение сопротивления изоляции подвесных и многоэлементных изоляторов. Производится мегаомметром на напряжение 2,5 кВ только при положительных температурах окружающего воздуха. Проверку изоляторов следует производить непосредственно перед их установкой в распределительных устройствах и на линиях электропередачи. Сопротивление изоляции каждого подвесного изолятора или каждого элемента штыревого изолятора должно быть не менее 300 МОм. 
и т.д.
 
 
 
  Татьяна Романова
  13.3.2013, 12:32
  
 
  Спасибо большое за помощь) теперь все понятно)
 
 
   