Вас читать очень тяжело, а понять и тем более - без обид!....
Цитата
когда аварийщики мерили напругу мультом клещей то при добавлении нагрузки у него вместе с током росло напряжение,при 4квт с 210 до240
А разве должно быть как-то по-другому?
Вроде как на одной и той же нагрузке, с ростом напряжения и ток должен расти - чему Вы и аварийщики удивляетесь?
Я бы удивился, если бы было как раз как-то не так....
Цитата(Гость_Гость_Николай_*_*)
На момент замеров с отходящих автоматов были скинуты и фаза и ноль и соплёй подключен телек плазм.и ресивер спутниковый вся нагрузка 230вт
Ну а почему бы не нагрузить напрямую скажем лампочкой в 300-500 Ватт?
Нагрузка лучше "непосредственная" и перед глазами "в руках".
Ну мало ли где-то со спутниковой "тарелки" земля имеется или гдет-о ещё в подобном роде - ну ведь нет же реального "чистого" замера, нет!
Цитата(Гость_Гость_Николай_*_*)
...вся нагрузка 230вт.грелся шунт и макушка счётчика,ток нормальный 1А
Ну и что из этого?
И при чём тут шунт и макушка, если у вас:
Цитата(Гость_Гость_Николай_*_*)
....прогорела нулевая клемма на вводе счётчика....вскрывал,под клеммой прогорел стекстолит,хотя всё было затянуто насмерть.
Извиняйте, но в это поверить не могу!
Даже если бы что-то гдето через ноль шло, но при чём тут нулевая планка (контакт), если говорите о том, что затянуто с полнейшей уверенностью насмерть?
Получается в таком случае так, что нигде, где в первую очередь нулевые контакты могли (и должны) бы (скрутки) сгореть, не горят, а там где неразрывная планка ноля затянута уверенно насмерть - горит!
Ерунда всё это.... Думаю браковая партия одной и той же модели счётчика.
Рассуждаю так только исходя из того, какую имею (вижу) от Вас информацию.
Цитата(Гость_Гость_Николай_*_*)
Ну а сегодня и эти посетили,опломбировали посочувствовали и уехали.
Правильно сделали, а что им ещё оставалось делать?....