Здравствуйте. Проблема в следующем. Есть жгут проводов, диаметром 150 мм. примерно. В жгуте множество проводов разного сечения. Длина жгута 8 метров. Один из проводов не прозванивается с одного конца до другого. Где-то обрыв, но визуально отследить не возможно. Как определить место обрыва?
Разделать жгут, вытянуть дефектный провод, протащить новый. Хотя не верю, чтобы не были предусмотрены резервные проводники для вашего случая.
Или импользовать битый провод в качестве протяжки для нового. Может не получиться.
Цитата(Олег37 @ 20.3.2013, 23:16)
Как определить место обрыва?
а зачем? вы собираетесь ремонтировать провод в пучке?
Roman_12
20.3.2013, 22:51
Место обрыва можно попробовать найти искателем скрытой проводки подключив фазу на этот провод через лампочку накала( последовательно) , чтоб в случае к.з. на землю не пожечь остальные провода. Только нужно быть аккуратным и предусмотреть чтобы от корпуса бронерукава или там трубы ( в чём там у Вас кабель ) не кого не стигануло током. Про искатели скр. проводки думаю слышали. Есть искатели с генератором, там фазу цеплять не нада, нужно только присоединить генератор к интересующему проводу. Правда последние будут ощутимо дороже.
и как в пучке диаметром 15 см. Вы будете работать искателем?
Roman_12
21.3.2013, 22:15
Я и говорю : Попробовать.... . По крайней мере я бы так сделал.Может в процессе ещё несколько проводов заземлил. Кстати если жгут в металлической трубе или металлорукаве, то шансы на успех резко падают (в #5 сообщении я поторопился ). Есть на свете прибор, который показывает расстояние до обрыва/замыкания, но про него наверное и вспоминать не стоит, легче жгут заменить , чем такой приобрести.
Цитата(Олег37 @ 20.3.2013, 23:16)
... Один из проводов не прозванивается с одного конца до другого. Где-то обрыв, но визуально отследить не возможно...
Чисто из практики ... протягивали новый провод ... на кранах жгуты и поболе встречались.
Motoblock
22.3.2013, 15:06
Прибор, показывающий расстояние до места повреждения называется рефлектометр. Он на таких коротких отрезках абсолютно бесполезен. Можно попробовать любой другой прибор, реагирующий на поле (их множество), но имейте ввиду, что они если и покажут обрыв, то только условно -- в каком-то промежутке, но никак не точно.
Цитата(Олег37 @ 20.3.2013, 22:16)
... Длина жгута 8 метров...
Если, эти 8 метров, более менее доступны на всем протяжении ... можно просто участками натягивать, этот провод, пока изоляция не порвется.
Иногда применяли способ ... прокол иголкой, с обоих концов. Т.е. определялся участок, и меняли кусок ... но это на очень длинных жгутах.
Сергей Г
22.3.2013, 19:50
1. Не берём кенотрон, даём на пробой, там где бабахнуло ставим муфту.
2. А если серёзно какого типа провод (марка, для чего используется, силовой или слаботочка – иголкой ЮТП или ФТП проблематично).
Чтобы определить место обрыва провода в жгуте, воспользуйтесь "дедовским" методом связистов.
Правда если хоть немного можете паять.
Делается мультивибратор с выходной частотой 5 - 10 кГц.
Схема элементарная, для школьников - всего 2 транзистора.
На одно из плеч соединяете провод, который не "звонится" в жгуте.
Вторая схемка на одном полевом транзисторе - это щуп.
Спаяйте схему истокого повторителя. В затвор через конденсатор порядка 0.1 Мкф припаяйте
антенну - кусок провода длиной 10 - 15 см.
На выход истока через кондёр 10 Мкф подключайте наушники.
Если поднести атенну к жгуту, то услышите тон "мультика".
Ведите антенну вдоль жгута.
Там где звук прекращается - там и находится разрыв.
Гость сочувствующий
23.3.2013, 21:42
Цитата(Олег37 @ 20.3.2013, 22:16)
Здравствуйте. Проблема в следующем. Есть жгут проводов, диаметром 150 мм. примерно. В жгуте множество проводов разного сечения. Длина жгута 8 метров. Один из проводов не прозванивается с одного конца до другого. Где-то обрыв, но визуально отследить не возможно. Как определить место обрыва?
А что, нельзя просто привязать к жгуту новый провод?
Цитата(Вистр @ 23.3.2013, 12:41)
Чтобы определить место обрыва провода в жгуте, воспользуйтесь "дедовским" методом связистов.
Правда если хоть немного можете паять.
Делается мультивибратор с выходной частотой 5 - 10 кГц.
Схема элементарная, для школьников - всего 2 транзистора.
На одно из плеч соединяете провод, который не "звонится" в жгуте.
Вторая схемка на одном полевом транзисторе - это щуп.
Спаяйте схему истокого повторителя. В затвор через конденсатор порядка 0.1 Мкф припаяйте
антенну - кусок провода длиной 10 - 15 см.
На выход истока через кондёр 10 Мкф подключайте наушники.
Если поднести атенну к жгуту, то услышите тон "мультика".
Ведите антенну вдоль жгута.
Там где звук прекращается - там и находится разрыв.
Доброго времени суток. Очень заинтересовал ваш метод. С мультивибратором всё понятно, а вот насчёт повторителя можно поподробнее. Если можно то схемку пришлите.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,