elvlad
Всем добрый вечер!!!Ребята подскажите как правильно запитать аварийное (эвуакационное) освещение.Светильники светодиодные с акамулятором.От рабочего освещения или от шинки в ЩО.ТО есть если запитать от раб.освещения,то светильники будут гореть постоянно,если выключат раб.освещение или просто его не включат.
savelij®
Смотря какие светильники применяете. Могут гореть и при наличии и при пропадании напряжения питания. Может быть установлен режим, когда светильники включаются при пропадании сетевого напряжения.
elvlad
Да светильники именно такие,что загораются при пропадании напряжения.
push
В аварийных светильниках обычно 3 провод присутствует. По 2м идет как обычно через выключатель, а на 3 подается дежурная фаза от отдельного автомата в щитке. Вот когда на ней пропадает напруга тогда только аккумы включаются, а так работает в обычном режиме. Запитывать лучше вообще отдельно от ВРУ, но если проблематично, мона и от отдельной группы ЩО, точнее от 2х групп
elvlad
Благодарю за ответы!!!Светильник идёт с вилкой,то есть ещё и розетку рядом ставить.
savelij®
Вилку откусить, светильник подключить к питающему кабелю клемником (например 222 или 224)