Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Глупый вопрос про кабель
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы "чайника"


overlord1781
Доброго времени суток всем, говорят глупых вопросов не бывает, но все же они бывают))

Собственно вопрос, когда считал кабеля напряжением 380, 220 В, то подбор не вызывал проблем, ВВГ 3х(сечение в зависимости от тока)
Сейчас столкнулся с таким вот вопросом при расчете на 10 кВ

S=Ip/Jэкономическое;

получил сечение 133,7 - это сечение одной фазы или всего кабеля?
Тоесть мне достаточно АСБл-3х50 или я должен взять АСБл-3х150?

Большое спасибо за внимание =)
Диманыч
3х150
overlord1781
А если можно, то почему?
с2н5он
можете 3х50 если у вас одна фаза icon_wink.gif
Ваши расчеты можно подробнее?
overlord1781
Если в общем, то считаю кабель от ГПП до ТП (Курсач) напряжение 10кВ, сделал расчет по экономической плотности тока

S=Ip/Jэкономическое
S=160/1,2=133,7 (мм2)

Выбрал кабель АСБл 3х150, ну а потом мой мозг забунтовал и уперся в то что должно быть АСБл 3х50, тоесть три фазы, суммарным сечением 150 мм2
с2н5он
а 160 это какой ток, ток в фазе или суммарный в трех?
overlord1781
Ip=Sp/(корень(3)*10) ну получается рас полная мощность, то ток вссех трех фаз
с2н5он
тогда зачем на корень(3) делите, если считаете ток трех фаз?
shpinel
Вот вполне неплохая статья. Выбор сечения кабеля 10кВ по всем параметрам:
http://energybk.ucoz.ru/publ/18-1-0-103
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.