Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Добавить ячейку 10 кВ
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы от профессионалов


lavpvl
Есть существующая проходная КТП ПВ-630/10/0,4-71у1, добавилось ответвление по высокой стороне на вновь построенную ТП, забыли посмотреть есть ли свободные ячейки в существующей КТП ПВ (а их как оказалась нет и поставить нельзя, места тоже нет). Вопрос как можно решить проблемку. Может кто сталкивался? Подскажите пожалуйста.
S-cream
Во как бывает... проекта не было что ли?

Шлейфом???
Или заменой существующей КТП icon_smile.gif
Работник
Установить вне КТП. На открытом воздухе, вроде КРУн, только микро. Одну ячейку.
lavpvl
Цитата(S-cream @ 26.3.2013, 11:33) *
Во как бывает... проекта не было что ли?

Шлейфом???
Или заменой существующей КТП icon_smile.gif


Да был говнопроект на трёх листах, старую КТП заказчик хочет сохранить, вот я и думаю, можно ли ячейки сменить на меньшие по размеру(можно ли так вообще) или поставить рядом КТП с парой ячеек 10кВ(тоже не знаю можно так делать или нет?).


Цитата(Работник @ 26.3.2013, 11:51) *
Установить вне КТП. На открытом воздухе, вроде КРУн, только микро. Одну ячейку.

А как соединяют их в таком случае не подскажите?
Алексей.
Да можно поставить рядом с существующей КТП два или три КРУНа,с подстанцией соединяли кабельной перемычкой,инспектор от электросетей(служба подстанций)такую хреновину принял,но все равно нужно заносить изменение в проект.
Работник
Цитата
А как соединяют их в таком случае не подскажите?

По месту смотреть. Как сейчас обстоит дело, мне не видно. Может проходные изоляторы применить для проходя через стенку КТП, а может проходное окно, кожух до новой ячейки. И к тому же что хотите видеть в новой ячейке? На мой взгляд шинами надежнее, долговечнее. Но в современных КТП от ячейки до трансформатора часто применяют кабеля СПЭ.
lavpvl
Цитата(Работник @ 26.3.2013, 12:57) *
По месту смотреть. Как сейчас обстоит дело, мне не видно. Может проходные изоляторы применить для проходя через стенку КТП, а может проходное окно, кожух до новой ячейки. И к тому же что хотите видеть в новой ячейке? На мой взгляд шинами надежнее, долговечнее. Но в современных КТП от ячейки до трансформатора часто применяют кабеля СПЭ.



КТП существующая 1987 г постройки, в новой ячейке будет отходящая линия 10кВ до новой ТП, сегодня вечером лечу в Мурманск, посмотрю(пофотаю) на месте, завтра назад.

Цитата(Алексей. @ 26.3.2013, 12:55) *
Да можно поставить рядом с существующей КТП два или три КРУНа,с подстанцией соединяли кабельной перемычкой,инспектор от электросетей(служба подстанций)такую хреновину принял,но все равно нужно заносить изменение в проект.


С изменениями в проекте проблем не будет, заказчик уже год сидит не подсоединённый и готов всё оплатить внести все изменения, а от меня нужно решение. Если есть в электроном виде или фото, был бы очень благодарен, опыта у меня мало представить сложно как это воплощяется.
S-cream
видно кожух шинопровода.
И КТП киоскового типа.
Алексей.
Цитата(S-cream @ 26.3.2013, 13:33) *
видно кожух шинопровода.
И КТП киоскового типа.

Неудачный пример,вы предлагаете внутрицеховую КТП,а автору нужно к существующей КТП добавить две высоковольтные ячейки.
lavpvl
Цитата(Алексей. @ 26.3.2013, 13:52) *
Неудачный пример,вы предлагаете внутрицеховую КТП,а автору нужно к существующей КТП добавить две высоковольтные ячейки.

Да ТП уличниго типа.
S-cream
Фото - лишь для иллюстрации возможности устройства кожуха.
А фото КТПшек в инете полно.
OVB2012
Цитата(lavpvl @ 26.3.2013, 10:58) *
Есть существующая проходная КТП ПВ-630/10/0,4-71у1, добавилось ответвление по высокой стороне на вновь построенную ТП, забыли посмотреть есть ли свободные ячейки в существующей КТП ПВ (а их как оказалась нет и поставить нельзя, места тоже нет). Вопрос как можно решить проблемку. Может кто сталкивался? Подскажите пожалуйста.

Прежде всего - каково назначение дополнительной ячейки? Защита отходящего фидера 10кВ? Для обеспечения селективности, как я понимаю - чтобы при КЗ на отходящей линии не отключался весь фидер? Ну тогда поставьте рядом с КТП секущую ячейку с выключателем 10кВ и двумя РЛНД до и после, наружного исполнения - выйдет дешевле и проще. А если доп. защита не требуется - глухая врезка рулит.
100778
У нас такая же проблема была, но по РУ-0,4 кВ. Построили рядом ещё одно новое РУ.
Degtyarev.S
Наше предприятие изготавливает высоковольтные ячейки типа "Якно"
Фото нет, но если очень надо я выложу.
"Якно" представляет собой высоковольтную ячейку 6-10кВ, с вакуумными выключателями "Таврида" и микропроцессорной защитой. Могут быть с кабельным или воздушным вводом.
Гость_123_*
А такая штука как реклоузер не прокатитhttp://www.sk-energo.energoportal.ru/ icon_confused.gif:
Degtyarev.S
Цитата(Гость_123_* @ 1.4.2013, 1:50) *
А такая штука как реклоузер не прокатитhttp://www.sk-energo.energoportal.ru/ icon_confused.gif:


А, что у него есть токовая, или иная защита ???
Luk
Есть у него (реклоузера) МТО и МТЗ! Вот почитайте..
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.