Добрый день! Не могли бы подсказать, в каком нормативном документе можно найти коэффициент запаса при прокладке кабелей (6-10кВ) в траншее (на повороты и прокладке змейкой)? И вообще регламентируется ли это чем нибудь? Спасибо!
Гость_гость_*
ПУЭ, 1-2%
kolla
Да вот в том то и дело не могу найти там такие цифры, можно пункт пожалуйста?
Олега
В типовом А5-92 п.4.15
В ПУЭ по-моему величина не указана.
RomanNV
Это указан именно припуск на укладку змейкой.
А так разница между строительной длиной и фактическим расходом кабеля может и до 10% доползти, если много поворотов, подъёмов и спусков.
kolla
Спасибо, Олега!
Почему возник такой интерес к коэф. запаса. Столкнулся с такой проблемой, делал проект прокладки кабеля 10кВ, взял коэф. запаса 8% (честно, когда учился запомнил, в каком то учебнике так и было написано 8%, жаль забыл автора и название учебника). Заказчику показалось это много, потребовал объяснить, ну пришлось долго с ним разговаривать, в итоге сошлись на этих 8%. Но на будущее думал найти нормы коэф. запаса, чтобы в следующий раз было легче это объяснять.
Эльдар05
Цитата(kolla @ 27.3.2013, 9:36) *
Добрый день! Не могли бы подсказать, в каком нормативном документе можно найти коэффициент запаса при прокладке кабелей (6-10кВ) в траншее (на повороты и прокладке змейкой)? И вообще регламентируется ли это чем нибудь? Спасибо!


Электротехнические устройства СНиП 3.05.06-85

п.3.59. "Кабели следует укладывать с запасом по длине 1-2 %. В траншеях и на сплошных
поверхностях внутри зданий и сооружений запас достигается путем укладки кабеля "змейкой", а по
кабельным конструкциям (кронштейнам) этот запас используют для образования стрелы провеса."
Олега
Цитата(kolla @ 27.3.2013, 14:44) *
в каком то учебнике так и было написано 8%, жаль забыл автора и название учебника). Заказчику показалось это много, потребовал объяснить, ну пришлось долго с ним разговаривать, в итоге сошлись на этих 8%. Но на будущее думал найти нормы коэф. запаса, чтобы в следующий раз было легче это объяснять.

До 75 года общий норматив был 10% (Нормаль Н160-74) (5+3+2%)
С 75-го суммарный в 8% (ТЦ318-75 ТПЭП) (изгибы, повороты 4%, змейка 2%, отходы 2%) Подтверждено Письмом Госстроя № МЧ—3330—1.
В 79-м Госстрой СССР (письмо № 89-Д) предложил надбавку на изгибы, повороты и отходы понизить до 6% (т.е. без учета змейки)
По данным NormaCS статус письма - "действующий".
Расклад получается такой:
1)по отходам было стабильно 2%
+ РСН 8.03.208-2007 Таблица 3 – Нормы отхода материальных ресурсов, не учтенных в нормах и расценках на монтаж оборудования пункт 6 «Кабели всех марок и сечений — норма отхода 2%»
2) для змейки по всем документам (включая СНиП и А5-92) - 2%
3) на изгибы и повороты остается 4%.
Источники - форумы и СБОРНИК КОНСУЛЬТАЦИЙ И РАЗЪЯСНЕНИЙ ПО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ Часть II 4-е издание, уточненное и дополненное. п.369,370.