Цитата(savelij® @ 27.3.2013, 21:11)
2. Проблему искать в КЗ групповой линии, которая защищалась автоматом 20А.
А почему тогда 40А выбило? Проводка частично в стене и под сантехкабиной, поэтому вскрывать ну оч не хочется, готовности отделки 100%(((
Цитата(зелёный желторотик @ 27.3.2013, 23:58)
Разжуйте, пожалуйста. Кто - они? Инопланетяне?
Что за "работы по электрике"? Характер работ? Чуется, что провод в стене перебили.
Не совсем инопланетяне, молдаване...
Работы, проводимые в момент КЗ - подключение приточного вентилятора. Он вешается на одну из 16А линий комнаты. Единственная связь с 20A линией кухни - это общие колодки земли и нуля, ну и 40А входной автомат, который выбило. Если бы выбило 40А автомат (только), вопросов бы не было. Но как могло выбить 20A который за ним... Или могло??