Все привет! Нужна помощь!
Решил в прихожей сделать розетку. И сделать это решил от проводов которые идут на звонок.
Убрал я звонок, убрал провода которые идут на кнопку, и получилось что у меня остались три провода которые я так понимаю идут от щитка. Сечение проводов такое же как и во всей квартире. Но когда я начал проверять эти провода пробником, ( отверткой с индикатором) то получилось, что провод который должен быть землей (на нем горит индикатор, но как то слабовато по сравнению с нормально фазой). Подскажите что делать? Может просто заизолировать этот провод и спрятать? Может кто что посоветует!
За ранее спасибо!
Degtyarev.S
5.4.2013, 12:04
А какой индикатор???
Без батареек?
Изолируйте третий провод и спрячьте.
Цитата
Может просто заизолировать этот провод и спрятать?
Можно и так поступить... А можно попытаться идентифицировать провода не пробником, а тестером (омметром) при отключенных автоматах.
Degtyarev.S
5.4.2013, 12:17
Цитата(savelij® @ 5.4.2013, 15:11)

Можно и так поступить... А можно попытаться идентифицировать провода не пробником, а тестером (омметром) при отключенных автоматах.
Зачем???
Относится надо проще ко всему.
Конечно можно и разбираться где фаза на заземляющий проводник пробивает
Иногда лучше жевать, чем говорить...
Гость дмитрий
5.4.2013, 13:15
а как вы узнали, что этот провод "должен быть землёй", откуда такая информация у вас? А вдруг он должен быть не землёй, а чем-то другим?
Вы уверены , что это не те провода, которые шли на кнопку звонка ?
Цитата(Гость дмитрий @ 5.4.2013, 13:15)

а как вы узнали, что этот провод "должен быть землёй", откуда такая информация у вас? А вдруг он должен быть не землёй, а чем-то другим?
А чем он может еще быть? Я конечно не сильно рабираюсь!
Цитата(Roman_12 @ 5.4.2013, 13:40)

Вы уверены , что это не те провода, которые шли на кнопку звонка ?
Нет эти провода шли на сам звонок, а птом от звонка шли уже провода на кнопку, я все убрал и остались только провода которые шли на звонок!
Гость дмитрий
5.4.2013, 14:50
[quote name='NIKE999' date='5.4.2013, 14:17' post='280482']
А чем он может еще быть? Я конечно не сильно рабираюсь!
может ещё нулём быть, может фазой, а может не быть ни чем.
если провод алюминиевый, то 98% что нет там никакой земли (имхо)
Цитата
Нет эти провода шли на сам звонок, а птом от звонка шли уже провода на кнопку, я все убрал и остались только провода которые шли на звонок!
тогда их должно быть 4, а не 3
Degtyarev.S
5.4.2013, 17:06
Давайте разберемся:
изночально от развет коробки шло два, а может и три. Разбираем схему с двумя проводами от коробки.
И так; два провода идет от коробки в звонок . Затем от кнопки в звонок либо в коробку. Если в звонок то должно быть четыре провода. То есть не наш случай. Значит от кнопки идет провода в коробку. Там соединяется и идет на звонок. Почему три провода, ну значит запасной. А почему индикатор показывает-наведенка или индикатор плохой.
коробка - кнопка - звонок - 2 провода
коробка - кнопка - звонок - 3 провода (при земле)
коробка - звонок - кнопка - звонок - 4 провода
коробка - звонок - кнопка - звонок - 5 провода (при земле)
наверное надо тестер
или электрик
Degtyarev.S
5.4.2013, 19:23
Писал же, что заморачиваться, если на двух проводах есть напряжение, третий изолируйте и прячте.
Годать можно долго.
зелёный желторотик
5.4.2013, 20:35
Можно и не гадать, спрятать третий... Но, вообще-то, это - "звоночек". Разбираться надо.
Откуда вообще третий провод? Кнопку снимаем, замыкаем провода (встречный вопрос: как соединяли, изолировали, и прятали?), и получаем на месте самого звонка - два провода. Один фазный, один нулевой.
Гость сочувствующий
5.4.2013, 20:48
Цитата(зелёный желторотик @ 5.4.2013, 20:35)

Можно и не гадать, спрятать третий... Но, вообще-то, это - "звоночек". Разбираться надо.
Откуда вообще третий провод? Кнопку снимаем, замыкаем провода (встречный вопрос: как соединяли, изолировали, и прятали?), и получаем на месте самого звонка - два провода. Один фазный, один нулевой.
Всё правильно, только если схема звонка собрана в распредкоробке. А иногда встречается и такое: к месту установки звонка выведено два провода - 220 от распредкоробки и второй провод - от кнопки. Как всё собрано у ТС, из его описания, не понял.
зелёный желторотик
5.4.2013, 21:08
Ну хорошо. От РК-1 выведен один провод на звонок. От РК-2 выведен ещё один провод - уже на кнопку. Между кнопкой и звонком - ещё один провод.
Замыкаем два провода на месте, где была кнопка - получаем на месте звонка: один провод от РК-1 и один провод от РК-2. Третий откуда???
Сдаётся мне, что топикстартер его ещё откуда-то подцепил, с другой линии. С радиотрансляции, например. Иначе, уже спохватился бы, что половина розеток/лампочек в квартире что-то перестали работать.
Вобщем старая добрая контролька Вам в помощь ( лампа накала в патроне и два провода ) . Подключаете её к двум проводам (третий сомнительный пока не трогать ) , чуть заизолируйте скрутки, и пробуйте выключить по всей квартире выключатели , этим убедитесь что провод с какого нить выключателя не используется ( контролька должна светиться ) . После выключайте автоматы по очереди , что-бы узнать с какого именно запитана эта линия . После можно прицепить один провод контрольки на тот ( третий ) провод, а второй провод на оставшиеся два ( условно нужных) по очереди и снова включаем автомат в каждом случае. Если лампа не засветится, значит этот третий скорей всего ни куда не подключен. Но в этом необходимо убедиться конкретно, вызвонить его и заизолировать в распред. коробке. Это процедуру объяснить не знающему человеку сложно. Лучше электрика зовите, отстегнуть ему конечно придётся, но это окупится Вашим спокойствием.
Наверно проще будет его заизолировать и спрятать, так как к звонку он не был подключен, а был тоже заизолирован и спрятан. Я думаю не чего страшного не произойдет! Все спасибо за помощь!!!!
Гость сочувствующий
6.4.2013, 14:15
Цитата(зелёный желторотик @ 5.4.2013, 21:08)

Ну хорошо. От РК-1 выведен один провод на звонок. От РК-2 выведен ещё один провод - уже на кнопку. Между кнопкой и звонком - ещё один провод.
Нет, имел ввиду другое, РК-2 отсутствует, есть один провод от распредкоробки до звонка. Второй провод напрямую, от кнопки до звонка, минуя РК.
Degtyarev.S
6.4.2013, 14:34
Цитата(NIKE999 @ 6.4.2013, 8:13)

Наверно проще будет его заизолировать и спрятать, так как к звонку он не был подключен, а был тоже заизолирован и спрятан. Я думаю не чего страшного не произойдет! Все спасибо за помощь!!!!
Что сразу тог не написал, что провод не подключен был.
Всем голову заморочил.
Я не понял, а где профилактические беседы, что контролькой низзя, опасно, не соотвецтвует ТБ и нормативке, а если ввод 380.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.