Греется вводной кабель ,марка 2 шт в паралели ВВГ3*240+1*120. номинальний ток фази А-588А; В-650А; С-550А
savelij®
И какое экспертное мнение интересует по выданной информации?
Предлагаете погадать на сколько градусов греется кабель при номинальных токах?...
с2н5он
к тому же как проложен
Degtyarev.S
Померийте температуру кабеля. Потом сообщите.
Смотря как греется, совсем горячий, или чуть теплый.
Если сильно греется, меняйте кабель, или уменьшайте нагрузку.
Yuva
Кабеля проложени в земле , среднєя значение нагревания вводного кабеля 55 гр по цельсию, а бывали деньки что температура выростала до 70 градусов.Ко всему добавлю что кабель сертифицированый ,проводился аннализ удельного сопротивления все соответствует гостам.Вот и возникает вопрос почему при таком мизерном токе реются вжилы кабеля 240+240=480 квадратов да еще и медь????
Из России
Раз завели речь про сертификацию, анализ удельного сопративления, соответствие ГОСТам...
Посмотрите:
1. Рабочую температуру кабеля;
2. Максимальную температуру кабеля.

55 градусов по Цельсию - нормально.
Работник
Токораспределение по жилам каждого кабеля проверяли? Чем мерили? Если электронными токоизмерительными клещами, проверте и стрелочными.
Напомню Вам, что токи кабелей по ПУЭ приведены при температуре жил +65 гр. и температуре воздуха +25.
Sinus
Цитата
Вот и возникает вопрос почему при таком мизерном токе реются вжилы кабеля

Закон Джоуля-Ленца действует, поэтому любой кабель будет греться при любом токе.
Degtyarev.S
55 градусов- нормально!
разгрузите кабель от реактивного тока, меньше нагреется кабель
с2н5он
По потерям напряжения как?
uvk2
Цитата
55 градусов- нормально!
Для винила имхо, многовато. Да и разве кладут ВВГ в землю?
Цитата
разгрузите кабель от реактивного тока, меньше нагреется кабель
Вот это верно.
Yuva
Для компенсации реактивной енергии стоит конденсаторная установка

Потерь нет,даже наоборот напряжение чуть завышено 233-235В

А почему нельзя ВВГ класть в землю,что с ним сделаэться, длина в раене 100м

Я понимаю что перегруз кабеля ,большая нагрузка и несоответствие сечения ,а также какой нибуть левый кабель сделаный из лома или несоответствует написаному сечению -вот причины почему может нагреваться.В моем варианте ничего этого нет,сечение можно сказать с двукратным запасом.ТАК в где может крыться причина.Добавлю что под нагрузкой подразумевается осветительные приборы ,кондиционеры и вент. машины
uvk2
Цитата
А почему нельзя ВВГ класть в землю,что с ним сделаэться, длина в раене 100м
Да ведь механической защиты никакой - ни брони, ни металлической оболочки нет. Попадется острый камешек или железяка какая и продавит винил за милую душу.
Цитата
Для компенсации реактивной енергии стоит конденсаторная установка
Уверены, что она работает правильно? Автоматическая или статическая? Какое значение косинуса при включенной/выключенной установке? Если у вас два кабеля параллельно, может лучше их распараллелить и распределить нагрузку между ними?
Yuva
Уменя два ввода и на обеих спаралелены кабеля, косинус 0,98-0,99 я посмотрю уточню.Конденсаторная устанока с контролером автоматическая
Degtyarev.S
Цитата(Yuva @ 11.4.2013, 19:25) *
Греется вводной кабель ,марка 2 шт в паралели ВВГ3*240+1*120. номинальний ток фази А-588А; В-650А; С-550А


Чудес на свете не бывает, даже один ваш кабель выдержит более 600 ампер, а у вас их два!!!
Попробуйте перемерить рабочие токи и температуру кабелей.
Вот некоторая информация по вашему кабелю:
Характеристики, кабель ВВГ 3*240+1*120 (3x240+1x120)

U ном =1кВ, частота – 50 Гц
Граница рабочих температур -50 °C и +50 °C.
При температуре < -15 градусов не рекомендована прокладка кабеля без подогрева
При внештатной ситуации кабель сможет работать 8 ч, условие - температура не выше <80 p="">
Допустимая температурная нагрузка для медных жил в длительный период времени не более 70 градусов.
Короткое замыкание : нагрев жил в течение 4 с - максимально+160 градусов
Испытания кабеля: переменное U= 3.5 кВ, частота 50Гц (10 мин)
Эксплуатация – 25 лет
Сопротивление изоляции: не <7 1="" t="20" p="">
Диаметр ВВГ 52.8 мм;
Вес кабеля – 8666 кг\1 км
Из России
Допустимая температурная нагрузка для медных жил в длительный период времени не более 70 градусов.

55 градусов по Цельсию - нормально.

Норма. Кабель работает. Переживать ненадо.
Yuva
Всем спасибо, буду проверять еще частотные гармоники,может плохая фильтрация и з за частотных преобразователей кабель греется