Подскажите. Получится ли по этой схеме подключить 3х фазное УЗО. Эл. плита бытовая 3х фазная, плюс там розетки всякие (на схеме нарисовал лампы для наглядности.
Вопрос не будет ли отключатся УЗО при несиметричной нагрузке.
Сам интуитивно считаю что всё будет норм. Но 3х фазное узо в несиметричную нагрузку ниразу не включал. Но завтра предстоит попробовать.
Чё скажите?
Костян челябинский
Не очкуй, я сто раз так делал icon_biggrin.gif Сумма всех трех фазных токов и нулевого будет равна нулю. Геометрическая конечно же.
Nail
Цитата(Костян челябинский @ 11.4.2013, 20:34) *
Не очкуй, я сто раз так делал icon_biggrin.gif Сумма всех трех фазных токов и нулевого будет равна нулю. Геометрическая конечно же.

Спасибо, я так и думал, завтра буду подключать.
Олега
Цитата(Transformator @ 11.4.2013, 20:21) *
Но 3х фазное узо в несиметричную нагрузку ниразу не включал.

Для симметричной нагрузки в трехфазной сети используется трехполюсное УЗО.
А четырехполюсное как раз для несимметричной.
Shturman1
Цитата
трехполюсное УЗО

И такие даже есть? Ни разу еще не встречал
Сергей Г
если по такой схеме, то пофиг, лиш бы не выше номинала, у меня так все офисы запитаны (для экономии, бютжетники - денег нет, а ОТ с пожарниками имеют) icon_biggrin.gif
Олега
Цитата(Shturman1 @ 12.4.2013, 11:41) *
Ни разу еще не встречал

у АВВ
УЗО, объединяемое с АВ - DDA203
Диф.автомат - DS203
Установив расцепитель тока утечки на землю на 3Р выключатель- разъединитель Tmax (T1D, T3D) получим чистое 3Р УЗО.
Shturman1
Цитата
УЗО, объединяемое с АВ - DDA203

А понял, понял. Оказываеться и видел в каталогах, но призабыл поскольку ни разу не применял. Действительно если к АВ присоединить диференциальный блок, то можна получить дифавтомат 1Р, 2Р, 3Р, 4Р
Nail
Цитата(Олега @ 11.4.2013, 23:44) *
Для симметричной нагрузки в трехфазной сети используется трехполюсное УЗО.
А четырехполюсное как раз для несимметричной.

Спасибо, Олега, полезная информация.