Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Выбивает пробки, повышаю амперы - не помогает
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы "чайника"


Jam
Доброе время суток.
Дом хрущь,
Старый электросчётчик и сразу выкладываю фото, 4 пробки -
первые две пробки на одну часть квартиры (ванная, коридор и кухня) и вторые две пробки на остальную часть квартиры ( две комнаты).
каждая 6,5 ампер и последовательнось - земля, фаза; земля, фаза.
На фото видно, что от первых двух пробок идет кабель, он подтянут к розетке, к которой подключаеться стиральная машина.

Проблемма в том, что в первой части квартиры находиться стиральная машина, которая при работе переодически выбивает пробку (на фото первая пробка) и в это время в этой части квартиры ничего не включено кроме стиралки.
Электрик с домуправы сказал, что надо повысить амперы, но максимум 10, дом такой - больше нельзя.
Вопрос: какую пробку(и) на 10 ампер менять надо?
1) Ту, пробку которую выбивает (эта первая пробка на фото)?
2)Первые две пробки?
3)Все 4 пробки?
Пробую вариант 1 - выбивает вторую пробку.
Пробую вариант 2 - свет не включаеться в первой части квартиры.
Пробую вариант 3 - во всей квартире свет не включаеться.
Пробовал так же поменять вторую пробку на 10 ампер, оставив первую на 6,5 - свет не включаеться.
В чем причина, знатоки? icon_smile.gif чтото не нравиться счетчику, а может и в проводах дело.
Спасибо за ответы.


Нажмите для просмотра прикрепленного файла




Foto nr.2

Нажмите для просмотра прикрепленного файла
uvk2
Посмотрите мощность потребляемую вашей машинкой и разделите на 220, получите потребляемый ток. Под него и надо выбирать пробки. ИМХО, 10 ампер маловато.
с2н5он
Если поле ваших вкручиваний нет света - либо повредили провод (отломился), не докручиваете пробки, повредили гнездо под пробку
Nail
Найти пробку которая идёт на стиралку легко, включите в розетку где стиралка чтонибудь типа настольной лампы, и отключая поочерёдно пробки вы увидите при этом погаснет лампа. вот эту пробку и меняйте.
uvk2
Цитата(с2н5он @ 17.4.2013, 22:27) *
Если поле ваших вкручиваний нет света - либо повредили провод (отломился), не докручиваете пробки, повредили гнездо под пробку

Пробки на разные токи имеют разный диаметр центрального контакта, могут банально не законтачиться.
Гость дмитрий
мда, а на вопрос автора так ни кто и не ответил почему-то... я считаю, что здесь нужен вариант 2, тоесть менять на 10А надо первые две пробки.
ну а вобще мой вам совет, со временем снимите всю эту порнографию и поставьте автоматы современные. Ферштейн?
Roman D
Цитата(uvk2 @ 17.4.2013, 21:41) *
Пробки на разные токи имеют разный диаметр центрального контакта, могут банально не законтачиться.

Очень похоже!
Если в основании для предохранителей установлены ограничительные гильзы (подрисовано красным), не позволяющие устанавливать плавкие вставки большего номинала, нежели разрешено, то такое может быть.


Эти гильзы сделаны из какой-то керамики; и недобросовестные электрики простым ударом отвёрткой устраняют это препятствие.
Jam


Всем спасибо за ответы. Разбираем дальше:

uvk2: мощность стиралки 1,22 квт. то есть 10 ампер будет хватать вполне, как я понимаю.

с2н5он: Пробовал вкручивать ни раз и разные пробки, аккуратно и до конца.


Гость_Гость дмитрий_*: Вот второй вариант и не подходит. Единственное, как работает свет, это пример один (первая пробка 10 и вторая 6,5) но выбивает вторую пробку.
складываеться впечатление, что пробка и предохранитель не контачат.
Автоматы в будущем конечно же поставим, но не скоро, а стирать как то надо icon_smile.gif

Roman D: Посмотрел, не такой гильзы.
Гость дмитрий
ну правильно, вторую и будет выбивать. там посмотрите в патроне, куда пробку вставляете, есть железячка , вот она не контачит наверно, вы её на себя попробуйте немного отогнуть, но осторожно, не сломайте. и перед этим первую пробку тоже выкрутите, а если есть возможность обесточить все пробки, то сделайте это, а иначе прийдётся под напряжением делать.
Гость сочувствующий
Цитата(Jam @ 18.4.2013, 0:11) *
Всем спасибо за ответы. Разбираем дальше:

складываеться впечатление, что пробка и предохранитель не контачат.
Автоматы в будущем конечно же поставим, но не скоро, а стирать как то надо icon_smile.gif

"пробка и предохранитель не контачат" - "пробка" и предохранитель это одно и тоже. У Вас, судя по фото, установлены ПАР-ы: Предохранители Резьбовые Автоматические - аналог современных автоматических выключателей, поэтому особого смысла менять их на автоматы не вижу. Для визуального определения наличия контакта между предохранителем и предохранительной колодкой (чёрная штуковина в которую вкручивается предохранитель) рекомендую снять с колодки защитный кожух. Тогда будут доступны для осмотра все контакты. Для этого нужно выкрутить предохранитель, отвернуть "юбку" колодки и снять кожух - увидите все контакты, в том числе и те, к которым подключены провода. Увидев это можно определиться что куда подключено, ну и следует определиться с номиналом предохранителя.
Roman D
На что я обратил бы отдельное внимание, так это наличие ненужных (имхо) ПАРов в нулевых проводниках. Я бы их заменил на что-нибудь более надёжное. Например, на перемычки.
просто Гоша
Двум своим разным знакомым менял и подчишал много раз подобные предохранители пока не настоял на их замене на автоматы на динрейке. Переделал (это совсем несложно) и они про них совсем забыли.
Гость сочувствующий
Цитата(Roman D @ 18.4.2013, 7:22) *
На что я обратил бы отдельное внимание, так это наличие ненужных (имхо) ПАРов в нулевых проводниках. Я бы их заменил на что-нибудь более надёжное. Например, на перемычки.

Ни чуть не против, но встречал подобные щитки, где две "пробки" стоят до электросчётчика, две - после, т.е. с такой схемой удобно менять электросчётчик (требование наличия коммутационного аппарата до счётчика, 1.5.36. Для безопасной установки и замены счетчиков в сетях напряжением до 380 В должна предусматриваться возможность отключения счетчика установленными до него на расстоянии не более 10 м коммутационным аппаратом или предохранителями…)
с2н5он
Цитата(Гость дмитрий @ 18.4.2013, 1:35) *
а если есть возможность обесточить все пробки, то сделайте это, а иначе прийдётся под напряжением делать.

обязательно обесточить
ZavGar
Цитата(Jam @ 18.4.2013, 0:11) *
Автоматы в будущем конечно же поставим, но не скоро, а стирать как то надо icon_smile.gif


А почему "не скоро"?
Единственный возможный ответ: нет денег (живёте явно не в глухой деревне, магазин злектроматериалов рядом есть).
Даже 4 автомата стОят довольно дёшево, а по уму их достаточно 2 шт (но в данном случае лучше 2 двухполюсных, чтобы соединить провода так, как они соединены посредством пробок, длины проводов хватает).
DIN-рейка - рубль за сантиметр icon_wink.gif
Работы - на 15 минут, включая просверливание ручной дрелью отверстий для крепления рейки.
И ещё, обратите внимание: если кабель для стиральной машины - медный, а провода, идущие на половину квартиры от этих же пробок - алюминиевые (т.е. зажаты под один клеммник вместе), то это очень плохо.
вукфы
А оптимальный вариант - провести отдельную линию от щитка к розетке. Тогда и провод можно будет подобрать нужного сечения, и автомат к нему(а при желании и УЗО), и розетку в нужном месте поставить .
Гость_александр_*
личный опыт: чистил контакты пробок,потому что нагревались сами пробки-автоматы и естественно срабатывали на отключение.Поменял на автоматы(что не так дорого как возможно думается) на дин-рейке и чудо, все стало работать без проблем.
KVA
Купите пробки на 16-25 ампер и не мучайтесь.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.