Дом хрущь,
Старый электросчётчик и сразу выкладываю фото, 4 пробки -
первые две пробки на одну часть квартиры (ванная, коридор и кухня) и вторые две пробки на остальную часть квартиры ( две комнаты).
каждая 6,5 ампер и последовательнось - земля, фаза; земля, фаза.
На фото видно, что от первых двух пробок идет кабель, он подтянут к розетке, к которой подключаеться стиральная машина.
Проблемма в том, что в первой части квартиры находиться стиральная машина, которая при работе переодически выбивает пробку (на фото первая пробка) и в это время в этой части квартиры ничего не включено кроме стиралки.
Электрик с домуправы сказал, что надо повысить амперы, но максимум 10, дом такой - больше нельзя.
Вопрос: какую пробку(и) на 10 ампер менять надо?
1) Ту, пробку которую выбивает (эта первая пробка на фото)?
2)Первые две пробки?
3)Все 4 пробки?
Пробую вариант 1 - выбивает вторую пробку.
Пробую вариант 2 - свет не включаеться в первой части квартиры.
Пробую вариант 3 - во всей квартире свет не включаеться.
Пробовал так же поменять вторую пробку на 10 ампер, оставив первую на 6,5 - свет не включаеться.
В чем причина, знатоки?

Спасибо за ответы.