Гость_Валерий_*
19.4.2013, 6:10
Проблема с трансформатором следующая, нагрев и выброс масла, омики и сопротивление изоляции на всех отпая ПБВ в норме, при измерениях и определении коэффициента трансформации подавали 10 кВ с другого транса, во 2 положении автомат питающий транс который подавал 10 кВ отключался по отсечке, АВ 32 А, на других положениях всё работало без проблем, может такой факт говорить о витковом замыкании обмоток? Спасибо.
Другого не остается. Масло на пробой и хим анализ проводили? Высоковольтные испытания?
Хотя уже не важно, в ремонт его.
Кстати зачем подавали 10 кВ на транс? Как правило проверка на работоспособность осуществляется подачей на низкую сторону 0,4 кВ и в результате на высокой теже 10 кВ, только проще и безопаснее.
Согласен что в ремонт, нужно знать что с ним конкретно, вскрывали его, ничего не обнаружив закрыли, вв испытание проводили, масло пытать не вижу большого смысла ибо в других положениях ПБВ работает, а во 2 положении ток высокий, может ли быть витковое замыкание? Или что?
Работник
19.4.2013, 12:11
Скорее всего межвитковое. Про масло, имел ввиду что его хим анализ покажет что это КЗ в масле протекает или нет. Бывает проводник с ввода/вывода, или с ПБВ изгибается и близко к другому или к корпусу оказывается, в результте прошивает.
Цитата(Работник @ 19.4.2013, 12:11)
Скорее всего межвитковое. Про масло, имел ввиду что его хим анализ покажет что это КЗ в масле протекает или нет. Бывает проводник с ввода/вывода, или с ПБВ изгибается и близко к другому или к корпусу оказывается, в результте прошивает.
Спасибо за ответ и помощь.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.