Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: ТМ-250 кВа 10/0,4
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > ТП, РУ


Гость_Валерий_*
Проблема с трансформатором следующая, нагрев и выброс масла, омики и сопротивление изоляции на всех отпая ПБВ в норме, при измерениях и определении коэффициента трансформации подавали 10 кВ с другого транса, во 2 положении автомат питающий транс который подавал 10 кВ отключался по отсечке, АВ 32 А, на других положениях всё работало без проблем, может такой факт говорить о витковом замыкании обмоток? Спасибо.
Работник
Другого не остается. Масло на пробой и хим анализ проводили? Высоковольтные испытания?
Хотя уже не важно, в ремонт его.
Кстати зачем подавали 10 кВ на транс? Как правило проверка на работоспособность осуществляется подачей на низкую сторону 0,4 кВ и в результате на высокой теже 10 кВ, только проще и безопаснее.
Гость
Согласен что в ремонт, нужно знать что с ним конкретно, вскрывали его, ничего не обнаружив закрыли, вв испытание проводили, масло пытать не вижу большого смысла ибо в других положениях ПБВ работает, а во 2 положении ток высокий, может ли быть витковое замыкание? Или что?
Работник
Скорее всего межвитковое. Про масло, имел ввиду что его хим анализ покажет что это КЗ в масле протекает или нет. Бывает проводник с ввода/вывода, или с ПБВ изгибается и близко к другому или к корпусу оказывается, в результте прошивает.
Гость
Цитата(Работник @ 19.4.2013, 12:11) *
Скорее всего межвитковое. Про масло, имел ввиду что его хим анализ покажет что это КЗ в масле протекает или нет. Бывает проводник с ввода/вывода, или с ПБВ изгибается и близко к другому или к корпусу оказывается, в результте прошивает.

Спасибо за ответ и помощь.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.