Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Переводы питания трансформаторов
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы от профессионалов


Гость_Алексей_*
Имеется двухтрансформаторная тупиковая подстанция 110/35/6 кВ запитанная от двухцепной ВЛ-110 кВ.
На стороне 110 кВ имеется ремонтная перемычка включаемая двумя РРП-110.

Можно ли переводить питание трансформаторов через ремонтную перемычку в следующей последовательности:
Например перевод питания 1Т на ремонтную перемычку
1. Вывести АВР-35, АПВ-110.
2. Включить СВ-35.
3. Отключить В-110
4. Отключить ЛР-110-1
5. Включить РРП-110-1,2
6. Включить В-110
7. Отключить СВ-35
8. Ввести АВР-35, АПВ-110.
Естественно при условии, что общая нагрузка подстанции не превышает допустимую нагрузку обмотки 35 кВ 2Т.


Roman D
Сдаётся мне, что ни хрена подстанция не тупиковая, раз там перемычка есть. Но без однолинейки подстанции и схемы внешнего электроснабжения об этом говорить рано.

...А что, бланков переключений нэма?
Гость_Алексей_*
Дело не в бланках, они есть. Дело в оптимизации переключений.
По бланкам нужно перевести нагрузки по 6 кВ, по 35 кВ, собственные нужды, потом отключить транс, линейник, включить РРП и все собрать.
А ведь можно просто включить СВ35 и отключиьт В-110. Трансформатор при этом останется под напряжением, только питание будет осуществляться со стороны 35 кВ.

Но допустимо ли так делать?
Диманыч
Зачем вам самодеятельность? Есть бланки - по ним и делайте...
doro
Цитата(Гость_Алексей_* @ 25.4.2013, 6:27) *
Имеется двухтрансформаторная тупиковая подстанция 110/35/6 кВ запитанная от двухцепной ВЛ-110 кВ.
На стороне 110 кВ имеется ремонтная перемычка включаемая двумя РРП-110.

Можно ли переводить питание трансформаторов через ремонтную перемычку в следующей последовательности:
Например перевод питания 1Т на ремонтную перемычку
1. Вывести АВР-35, АПВ-110.
2. Включить СВ-35.
3. Отключить В-110
4. Отключить ЛР-110-1
5. Включить РРП-110-1,2
6. Включить В-110
7. Отключить СВ-35
8. Ввести АВР-35, АПВ-110.
Естественно при условии, что общая нагрузка подстанции не превышает допустимую нагрузку обмотки 35 кВ 2Т.

Вопрос профессионала - ответы чайников.
Бланк переключений в общем случае пишет непосредственный исполнитель операции, и только для повторяющихся операций могут составляться типовые бланки переключений. А теперь по существу.
В принципе, с учетом допустимой нагрузки ничего запретного нет. Вот еще одно ограничение: процесс переключений в любом случае связан с риском КЗ. Хватит ли чувствительности защит всех элементов в ослабленном режиме (110-35-35-6)? Это пусть ваши релейщики прикинут.
Да, кстати, РП стоит со стороны питающих линий или за трансформаторными выключателями? В зависимости от этого могут быть некоторые несущественные нюансы.
Впрочем, покидаю форум, надеюсь, навсегда, так что для меня это уже несущественно. Ни нормального формата форума, ни профессионализма в ответах...

scasi
Цитата(doro @ 29.4.2013, 21:20) *
Ни нормального формата форума, ни профессионализма в ответах...

1. Нарушение инструкции и возможные повреждения автор потом кому предъявит? Скажет: "я тут на форуме посоветовался с другими специалистами и они сказали что можно". Над автором в лучшем случае похахочут, а в худшем доверие к нему упадет, как к специалисту. Если есть инструкция, то делать нужно по ней, у автора будет тогда железная защита своей задницы, если что то пойдет не так. Мы же не знаем всех условий, может там оборудование лохматого года, и переключать его нужно очень редко и убрав полностью всю нагрузку. Правильно выше написали люди. Каждый случай нужно рассматривать подробно, а не задав один вопрос. Это примерно можно сравнить с таким же вопросом:"Может ли человек дышать под водой без каких либо приспособлений для жизнедеятельности??? Ответ: Может, но один раз в жизни!"
2. В журнале "Электроцех" есть типовая инструкция по такому переключению с подробным описанием и рисунком. Правда номер журнала не помню icon_sad.gif
Джоуль
Цитата(doro @ 29.4.2013, 21:20) *
Впрочем, покидаю форум, надеюсь, навсегда, так что для меня это уже несущественно. Ни нормального формата форума, ни профессионализма в ответах...


Если хотите покинуть форум, тогда поднимите гордо голову и прикусите язык. Вас никто насильно не заставляет сюда заходить. И не нужно оскорблять других. У каждого члена форума может быть своя точка зрения. А вот соглашаться с ней или нет решает каждый, только опускаться до оскорблений не нужно.
Гость сочувствующий
Цитата(doro @ 29.4.2013, 18:20) *
...Впрочем, покидаю форум, надеюсь, навсегда, так что для меня это уже несущественно. Ни нормального формата форума, ни профессионализма в ответах...

... а караван (форум) идёт! Форуму-то без разницы, есть Вы на форуме, или нет, могли и не сообщать о своём уходе.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.