Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Обрыв нуля или автомат?
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы "чайника"


051083
В розетке квартиры 300В. В ВРУ установлен ВА-47-100 100А. Отходящие фазы от автомата показывают мультиметром 300/50/300 (в этих пределах). Проблема в автомате или в возможном обрыве нуля? В самом ВРУ "0" закреплен хорошо! И еще один вопрос: Если к примеру обрыв нуля произойдет в ЩЭ 3-го этажа, будет ли это на ЩЭ 1-го и 2-го этажей как то отражаться?
Спасибо!
Volt380
Цитата(51083 @ 6.5.2013, 10:03) *
В розетке квартиры 300В. В ВРУ установлен ВА-47-100 100А. Отходящие фазы от автомата показывают мультиметром 300/50/300 (в этих пределах). Проблема в автомате или в возможном обрыве нуля?

если автомат 3р (не разрывает ноль), обрыв нуля
Цитата(51083 @ 6.5.2013, 10:03) *
Если к примеру обрыв нуля произойдет в ЩЭ 3-го этажа, будет ли это на ЩЭ 1-го и 2-го этажей как то отражаться?
Спасибо!

нет, если ввод снизу.
051083
Автомат вводной. А где может быть обрыв нуля? От ВЛ все нормально!
Михаил Ник...
обрыв нуля, можно проверить - отключите автомат фазы приходящие на него выравняются
Цитата
Автомат вводной. А где может быть обрыв нуля? От ВЛ все нормально!

Да везде по линии смотреть надо, может и в ТП на трансформаторе ноль отгореть.
051083
Цитата(Михаил Ник... @ 6.5.2013, 10:25) *
обрыв нуля, можно проверить - отключите автомат фазы приходящие на него выравняются

фазы в норме и при "вкл" и "выкл" автомата.

Цитата(Михаил Ник... @ 6.5.2013, 10:25) *
Да везде по линии смотреть надо, может и в ТП на трансформаторе ноль отгореть.

В ТП не смогли попасть. Сетевики не едут.

Мы подумали что все дело в автомате и заменили его. Напряжение выравнилось и мы уехали. А теперь я думаю....
Работник
Напряжение могло выровняться от того что нагрузку отключили, судя по значения она была на одной фазе. Если ноль через автомат не шел, повлиять на перекос он не мог.
с2н5он
Цитата(51083 @ 6.5.2013, 11:37) *
В ТП не смогли попасть. Сетевики не едут.

А вы им звонили?
051083
Цитата(с2н5он @ 6.5.2013, 12:33) *
А вы им звонили?

Они крутились рядом с ТП. Странно все это. Сказали что можно открыть отверткой дверь от ТП и уехали. Звонили диспетчеру РЭС: - Заявок много, ждите!!!
Я тут еще раз переспросил электрика. Он говорит что мультиметр в одной из фаз показал не 50В как я думал, а почти ноль! Возможно я ошибся, потому-что было темно а подсветки в мультике не было. Если к примеру неисправен автомат (3Р), не выходит из него одна из фаз...напряжение в 2-х оставшихся фазах будет на пару 660В?
Volt380
660 не будет никак. бытовая сеть - 0,4кВ
051083
Цитата(Volt380 @ 6.5.2013, 13:01) *
660 не будет никак. бытовая сеть - 0,4кВ

загнался....извиняюсь. пойду читать теорию, чтобы не позориться!
Михаил Ник...
Цитата
напряжение в 2-х оставшихся фазах будет на пару 660В?

между оставшиемся фазами будет 380В, просто одной фазы не будет
051083
Цитата(Михаил Ник... @ 6.5.2013, 14:00) *
между оставшиемся фазами будет 380В, просто одной фазы не будет

имеется ввиду линейное напряжение? А между N и каждой из 2-х фаз 220?
Михаил Ник...
Цитата
имеется ввиду линейное напряжение? А между N и каждой из 2-х фаз 220?

да
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.